Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Защита твердотельного реле от КЗ
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Vladi33
Подскажите пожалуйста: Исползую твердотельные реле Craydom D2425 на ток 25А коммутирую нагреватели на 1кВт, для защиты от короткого замыкания можно ли использовать плавкие предохранители на 10А?
Семён
Цитата(Vladi33 @ Sep 21 2006, 16:24) *
Подскажите пожалуйста: Исползую твердотельные реле Craydom D2425 на ток 25А коммутирую нагреватели на 1кВт, для защиты от короткого замыкания можно ли использовать плавкие предохранители на 10А?

Есть такая шутка, что транзистор всегда сгорит первым, защитив собой плавкий быстродействующий предохранитель. В вашем случаи думаю, поможет простой расчет – это в теории, а на практике надо пробовать. biggrin.gif
sergey-sv
По идее 1кВт это ток порядка 5А.
10А вставки использовать нужно обязательно (хотя бы в целях пожаробезопасности), но релюху они могут и не спасти sad.gif( Слишком большое время срабатывания. Для этих целей лучше использовать вспомогательные быстродействующие электронные защиты.
Vladi33
Если максимальный ток реле 25А предохранитель на 10А а пиковый реле 260А то надеюсь предохранитель сгорит раньше чем достигнет пикового значения - или не совсем так? Просто уже поставил - есть сомнения. Может провод катушкой намотать чтобы сгладить фронт наростания тока - или это только теория? Что из себя представляют "быстродействующие электронные защиты".?
Myron
Цитата(Vladi33 @ Sep 21 2006, 08:32) *
Если максимальный ток реле 25А предохранитель на 10А а пиковый реле 260А то надеюсь предохранитель сгорит раньше чем достигнет пикового значения - или не совсем так? Просто уже поставил - есть сомнения. Может провод катушкой намотать чтобы сгладить фронт наростания тока - или это только теория? Что из себя представляют "быстродействующие электронные защиты".?


1. Вообще то подобные реле имеют конечное сопротивление в проводящем состоянии. Для реле типа DCDC с мах током ~25А сопротивление может быть порядка 0,5-1 ом. Для DCAC реле в 5-10 раз меньше. Так что при относительно низких напряжениях в схеме неоткуда взяться большим токам. Посмотрите Data Sheets на ваши реле.
2. Никакой плавкий предохранитель не спасет, если в вашей схеме максимальный ток при кз превышает допустимый ток для реле в несколько раз. Реле сгорит быстрее. Если ток кз не шибко больше предельного для реле - не пикового, а махимального (я бы сказал до 1,5-2 раз), правильно выбранный предохранитель поможет. При низких напряжениях - до 30в удобно использовать самовосстанавливающиеся предохранители, их можно ставить в параллель. Есть для поверхностного монтажа - до 2,5А на 30В, для обычного монтажа до 4А на 30В.
3. Посмотрите пару пристегнутых статей для общего ознакомления с теорией электронной защиты. Подобных и более практичных материалов полно.
Myron
Цитата(Myron @ Sep 21 2006, 21:40) *
Цитата(Vladi33 @ Sep 21 2006, 08:32) *

Если максимальный ток реле 25А предохранитель на 10А а пиковый реле 260А то надеюсь предохранитель сгорит раньше чем достигнет пикового значения - или не совсем так? Просто уже поставил - есть сомнения. Может провод катушкой намотать чтобы сгладить фронт наростания тока - или это только теория? Что из себя представляют "быстродействующие электронные защиты".?


1. Вообще то подобные реле имеют конечное сопротивление в проводящем состоянии. Для реле типа DCDC с мах током ~25А сопротивление может быть порядка 0,5-1 ом. Для DCAC реле в 5-10 раз меньше. Так что при относительно низких напряжениях в схеме неоткуда взяться большим токам. Посмотрите Data Sheets на ваши реле.
2. Никакой плавкий предохранитель не спасет, если в вашей схеме максимальный ток при кз превышает допустимый ток для реле в несколько раз. Реле сгорит быстрее. Если ток кз не шибко больше предельного для реле - не пикового, а махимального (я бы сказал до 1,5-2 раз), правильно выбранный предохранитель поможет. При низких напряжениях - до 30в удобно использовать самовосстанавливающиеся предохранители, их можно ставить в параллель. Есть для поверхностного монтажа - до 2,5А на 30В, для обычного монтажа до 4А на 30В.
3. Посмотрите пару пристегнутых статей для общего ознакомления с теорией электронной защиты. Подобных и более практичных материалов полно.


Извините, прочитал ваш вопрос с начала и понял, что мой ответ не по делу - только для относительно низковольтных применений, а не для жаровни от сети.
Dimonij
нужен спецпредохранитель для защиты полупроводников. вкратце: скорость перегорания предохранителя должна быть больше скорости перегорания полупроводника. smile.gif и такие предохранители есть у Сименса, у Ferraz-Shawmut, у Schneider Electric. Для правильного выбора быстродействующего предохранителя необходимо знать предельно-допустимую плотность тока для защищаемого прибора. для предохранителей эти параметры называются вроде "Pre-arsing" и "Full-arsing"
sensor_ua
Насчёт быстрых вставок плавких (не совсем предохранителиwink.gif продвинуто выглядит Cooper Bussmann, чуть хуже Wickmann. В бывшем совке быстрые вставки плавкие делались где-то в Молдавии
_artem_
А нельзя сделать зашелку чтоб ничего не перегорало беря ток с шунта по подобию вот этого :
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NIS51...ronic%20fuse%22

Правда удорожание налицо зато для пользователей комфортно и время срабатывания можно самому подбирать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.