Цитата(Vladi33 @ Sep 21 2006, 08:32)

Если максимальный ток реле 25А предохранитель на 10А а пиковый реле 260А то надеюсь предохранитель сгорит раньше чем достигнет пикового значения - или не совсем так? Просто уже поставил - есть сомнения. Может провод катушкой намотать чтобы сгладить фронт наростания тока - или это только теория? Что из себя представляют "быстродействующие электронные защиты".?
1. Вообще то подобные реле имеют конечное сопротивление в проводящем состоянии. Для реле типа DCDC с мах током ~25А сопротивление может быть порядка 0,5-1 ом. Для DCAC реле в 5-10 раз меньше. Так что при относительно низких напряжениях в схеме неоткуда взяться большим токам. Посмотрите Data Sheets на ваши реле.
2. Никакой плавкий предохранитель не спасет, если в вашей схеме максимальный ток при кз превышает допустимый ток для реле в несколько раз. Реле сгорит быстрее. Если ток кз не шибко больше предельного для реле - не пикового, а махимального (я бы сказал до 1,5-2 раз), правильно выбранный предохранитель поможет. При низких напряжениях - до 30в удобно использовать самовосстанавливающиеся предохранители, их можно ставить в параллель. Есть для поверхностного монтажа - до 2,5А на 30В, для обычного монтажа до 4А на 30В.
3. Посмотрите пару пристегнутых статей для общего ознакомления с теорией электронной защиты. Подобных и более практичных материалов полно.