Andy Great
Терзают смутные сомненья. Два сегмента длиной по 300м, с петлями все 400, порядка 100-120 устройств на каждом, скорость 19200 минимум, лучше больше. Вроде, должно хватить. Какие еще (кроме терминаторов) применить меры? Пропайка в точках подключения или скруткии обжимки винтовой клеммой хватит? А может, можно объединить обе ветки, повесив мастера в середине петли?

Откликнитесь, у кого реальный опыт устройства больших сеток на 485м!
Andy Mozzhevilov
Цитата(Andy Great @ Sep 28 2006, 21:01) *
Терзают смутные сомненья. Два сегмента длиной по 300м, с петлями все 400, порядка 100-120 устройств на каждом, скорость 19200 минимум, лучше больше. Вроде, должно хватить. Какие еще (кроме терминаторов) применить меры? Пропайка в точках подключения или скруткии обжимки винтовой клеммой хватит? А может, можно объединить обе ветки, повесив мастера в середине петли?

Откликнитесь, у кого реальный опыт устройства больших сеток на 485м!


Не совсем понятно, что подразумаевается под петлями.
Имхо, основное, на что нужно обратить внимание - нагрузочная способность передатчика.
19200 на витой паре на 300 м должно бегать без проблем.
rezident
Для SP485R вроде до 400 однотипных приемников допускается на линии. Да и 19200 скорость не слишком уж высокая. Можете в дополнение к терминаторам растяжку (800 Ом-1кОм) в линию установить на каждые 20 приемников. А если уж совсем паранойя одолевает, то поставьте репитер на один из сегментов.
Andy Great
Не, не одолевает паранойя. Просто хочу узнать, надо ли сразу закладываться на репитеры. В другом проекте сложная топология, там придется их ставить. Растяжку протокол не требует (реализация, точнее).

Петли это вертикальные отводы от горизонтально проложенной магистрали (не ответветвления, а изгиб магистрали). Опять же, скорость хочу повысить, а экспериментировать на объекте трудно будет, вот и хочу прикинуть возможную.
Myron
Цитата(Andy Great @ Sep 28 2006, 10:01) *
Терзают смутные сомненья. Два сегмента длиной по 300м, с петлями все 400, порядка 100-120 устройств на каждом, скорость 19200 минимум, лучше больше. Вроде, должно хватить. Какие еще (кроме терминаторов) применить меры? Пропайка в точках подключения или скруткии обжимки винтовой клеммой хватит? А может, можно объединить обе ветки, повесив мастера в середине петли?

Откликнитесь, у кого реальный опыт устройства больших сеток на 485м!


Пристегнул любопытную статью. Хочу обратить внимание на, возможно известный факт. Аналогичные по функциям ИС отразных производителей имеют отличающиеся в деталях параметры для применения близко к предельным возможностям. Например, могут иметь разное выходное сопротивление и это наложит некое, возможно небольшое ограничение на предельную дальность. И Т.П.
Andy Great
Спасибо, но теория хорошо, а практика лучше. Мои условия далеки (пока) от граничных, статья успокаивает. И все равно немного беспокоюсь я.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.