Sharf
Возможно во время работы микроконтроллера переключение частоты тактировани CPU с внешнего резонатора на DCO-генератор и обратно? Какие могут быть последствия?
Shread
Цитата(Sharf @ Oct 20 2006, 22:25) *
Возможно во время работы микроконтроллера переключение частоты тактировани CPU с внешнего резонатора на DCO-генератор и обратно? Какие могут быть последствия?

Последствия будут такие: процессор переключится с одного источника тактирования на другой smile.gif
А если реально, то при правильной отработке этого перехода, никаких проблем не возникнет.
Sharf
Цитата(Shread @ Oct 20 2006, 23:33) *
Последствия будут такие: процессор переключится с одного источника тактирования на другой smile.gif
А если реально, то при правильной отработке этого перехода, никаких проблем не возникнет.


А можно узнать алгоритм перехода - я новичек в MSP...
exSSerge
Цитата(Sharf @ Oct 21 2006, 03:26) *
Цитата(Shread @ Oct 20 2006, 23:33) *

Последствия будут такие: процессор переключится с одного источника тактирования на другой smile.gif
А если реально, то при правильной отработке этого перехода, никаких проблем не возникнет.


А можно узнать алгоритм перехода - я новичек в MSP...

А документацию Вы принципиально не читаете?
MSP430x1xx Family User's Guide на http://www.ti.com
Там и пример есть, на ассемблере, переключение с DCO на LFXT1.
Этот-же документ, переведённый на русский язык есть на http://www.gaw.ru
Основная идея, впрочем, проста и (почти) очевидна:
- включить нужный генератор (BCSCTL1)
- подождать пока запуститься
- проверить что запустился
- переключить источник тактирования записью в BCSCTL2.
Sharf
Спасибо буду читать лучше...