Цитата(тавр @ Nov 29 2006, 21:49)

Господа! Благодарю за активное обсуждение, но... мы не в лаптях ходим.
Если внешние присоединения выполнены экранированным проводом, то и схема испытаний иная - бьют по экрану и тогда нет проблем. Именно так мы пока и поступили (уложили в экран). Но это временно, а потому возвращаемся в исходную точку.
(Цитата: Так же не понятно, почему 2 кВ, поскольку в ГОСТ Р50656-2001 по ЭМС на стедства ЖАТ
в порты ввода-вывода подают 1 кВ.).
1 кВ провод-провод, и это мы проходим. А провод-земля 2 кВ (длина внешних присоединений более 10 м, без экрана).
А у вас этот ГОСТ есть? Откройте стр.5., таблицу 4.
То, куда вы на вашей схеме подводите помехи - это порт управления реле, то есть это типичный
порт ввода-вывода (или вы не все нарисовали). Для таких портов подается 1кВ провод-земля,
и 0,5 кВ провод-провод. Если же у вас цепь симметричная (к каждому реле идет свой прямой
и обратный провод), то подается только 1 кВ провод-земля в оба провода одновременно, со
связью через разрядники.
Цитата
Давайте не будем обсуждать ГОСТы и требования сертификаторов - бесполезное занятие.
Как раз очень полезное. Оно избавляет от необходимости разрабатывать устройства с излишествами
и пытаться соблюдать требования, взятые с потолка.
Так же понимание требований НД позволяет предусмотреть сразу все необходимые решения,
а не делать для себя "открытие Америки" непосредственно перед сертификацией.
Цитата
Есть официальные документы, которым надо соответствовать. Не нравится - жалобы в Госстандарт.
Приведите перечень.
Я пока не вижу, из каких документов проистекают ваши 2кВ.
Где конкретно вы сертифицируетесь? Какая лаборатория? На соответствие каким НД?
Если у вас сертификационные испытания для РЖД, у вас должно быть решение ССФЖТ,
в котором все указывается, на что производится сертификация.
Просто складывается такое ощущение, что вам начальство сказало - срочно сертифицировать,
вы и забегали. Приехали в лабораторию, вам устройство там расколбасили в усмерть, а
вы и не знали до этого, что, куда и почему будут засовывать. И сейчас не особо понимаете, куда
бежать и что делать.
Основной совет - разберитесь теми НД, по которым работают сертификаторы. Поймите, где и какие требования прописаны, в каких случаях они применяются. Порой строчка текста в документации
может повлиять на необходимость проведения тех или иных испытаний.
Цитата
И так. При изолированном источнике питания импульс держит изоляция вашего изделия, что несложно выполнить. При наличии злополучных кондеров импульс попадает на всю электронную начинку.
Что тут непонятного? Все с этим столкнутся рано или поздно, т.к. изделие промышленной автоматики и т.д. только с сетевой вилкой это бред. А кто-то, как я понял, имеющий отношение к производству ИВП, здесь уже сообщил, что их бьют всеми этими импульсами иключительно по входу сети.
Я это и сообщил, я находил эту информацию. Есть какой-то буржуйский стандарт на источники питания.
В рамках этого стандарта они и испытываются.
Цитата
Но если даже сам ИВП выдержит все по выходу (скорее всего да), то еще раз обращаю ваше внимание: наличие кондера вынуждает нас (вас) изыскивать средства защиты, к чему и приглашаю.
Конечно. Но дело в том, что во многих устройствах, для которых эти источники предназначены,
МИП не подают во вторичную цепь. А если подают, то тут решения - развязка этих цепей
через оптроны, реле, DC-DC и т.п.
Цитата
Да, забыл! Испытательный импульс не один, а несколько (точно не помню) с длинной паузой и разной полярности.
не менее 15 импульсов положительной и отрицательной полярности для каждой степени
жесткости испытаний (до установленной включительно). Пауза между импульсами - 1 минута.