AlekseyT
Здравствуйте Уважаемые.
Недавно приобрел модуль XP1001000-03R, очень быстро интегрировал его в свой проект.
Возникло несколько вопросов:
У кого есть опыт создания собственных WEB страниц для модуля XPort 03.
Что именно интересует:
Сохранить возможность настройки модуля, при этом использовать свою страницу?
Пока, у меня получилось только прошивать стандартные WEB страницы с сайта производителя (*.cob).
Возможно где-то выложены примеры?
AlekseyT
Ау... коллеги, некто этим не занимался, или все очень просто????
Создавать свои страницы и "залить" их в модуль получилось, но они сами в себе, как привязать их к параметрам настройки XPort- та?
C_4
Для настройки XPort'а можно из java-апплета послать определенную последовательность байт на TCP или UDP порт 30718 (0x77FE). Как это сделать, описано в файле
http://nukeuploads.com/download/1169557911...up1.25.pdf.html
AlekseyT
Цитата(C_4 @ Jan 23 2007, 16:27) *
Для настройки XPort'а можно из java-апплета послать определенную последовательность байт на TCP или UDP порт 30718 (0x77FE). Как это сделать, описано в файле
http://nukeuploads.com/download/1169557911...up1.25.pdf.html


Спасибо, смысл работы понятен.
У меня еще вопрос, может кто сталкивался, XPort является сервером, в режиме прямой связи(СОМ->TCP/IP) у меня используется "клиент TCP/IP".
Но сервер поддерживает только одно соединение второй "клиент" не подключается.
Сколько может поддерживать "клиентов" XPort и как это настроить?
C_4
Стандартная прошивка XPort позволяет подключение только одного клиента. Но если с помощью пакета разработчика (он называется CPK) создать свою прошивку, то в ней можно открыть до 16 сокетов. (CPK - это архив в несколько мегабайт, который можно получить у продавца XPort).
AlekseyT
Цитата(C_4 @ Jan 26 2007, 15:57) *
Стандартная прошивка XPort позволяет подключение только одного клиента. Но если с помощью пакета разработчика (он называется CPK) создать свою прошивку, то в ней можно открыть до 16 сокетов. (CPK - это архив в несколько мегабайт, который можно получить у продавца XPort).


Спасибо за ответ.
Сегодня получил от продавца СРК6101 просмотрел примеры.
Возникла тривиальная проблема ищу компилятор ВСС V5.02 как рекомендуют в описании, чтобы попробывать. Возможно есть ссылка?
С каким вы работаете, как я понял прошивки уже делали самостоятельно.
C_4
Все, что нужно для создания 64-килобайтной прошивки, см. в архиве http://nukeuploads.com/download/1170055233...C5-BIN.rar.html . Для 128-килобайтной прошивки нужен еще tasm.exe версии 3.1, но у меня его нет. smile.gif
AlekseyT
Спасибо, в ВСС 5.2 жаль нет IDE , буду разбираться