Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Температурный дрейф внутренного опорника в M16
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > AVR
Kovrov
Господа вот сижу репу чешу...
на одном из объектов стали происходить непонятные глюки
замена модуля не улучшило ситуацию..
ADC мереет постоянку от 0 -300 вольт
Скажу только, что по моей просьбе ихними инженерами были сняты характеристики опроника у меги 16
вот пришла таблица и я в шоке.....
Vref | Темпер.
(В) | 0С (+)
-------------------------
2.57 - 19
-------------------------
2.59 - 19
-------------------------
2.64 - 21
-------------------------
2.64-2.65 -22
-------------------------
2.67 - 23
-------------------------
2.70 - 25
-------------------------
2.71 - 26
-------------------------
2.72-2.73 - 27
-------------------------
2.73 - 27.5
-------------------------
чето мистика какая то..
самое интересное что сеня грел проц феном от 21 до 65 грд довел - разница 0,05-0,07v
вот и думаю...
недоверять ихним инженерам у меня нет основания...
питание ок! 5в Dc-DC
выход ноги опороника - керамика 0,1 + 10мкф элекролит.
Где полтергейст зарылся? ;-)
Прекрасно понимаю что вопрос тупиковый но все равно решил поделится..
SasaVitebsk
Цитата(Kovrov @ Jan 24 2007, 22:06) *
Прекрасно понимаю что вопрос тупиковый но все равно решил поделится..


Вопрос не тупиковый. Я, не так давно боролся с аналогичным глюком с микрухой внешней опоры. Причина оказалась в напряжении подаваемом на формирователь опоры. Но по первой казалось что у меня глюки начались.

Предлагаю проверить/заменить кондёры (может утечка разная при разной температуре). И, что более вероятно, проанализировать питание подаваемое на МК (оба входа питания). Проверить с пристрастием. Чаще всего, когда происходят непонятки с аналоговой схемой, то причина в питании.
Kovrov
я вот тоже вокруг конденсаторов верчусь....во избежания скандала
суну AD780 как внешний и пошлю новую плату, а когда глючную назад пришлют поизголяюсь....
насчет питания не уверен, партия плат серийная жалоб вроде нет...
вот насчет что опорник по каким то не понятным мне причинам гуляет ещё и из за питания, этого я уже нахлебался...

а с другой строны если конденсатор с утечкой по логике напряжение на опоре уменьшаться должно
а тут повышается...
Dopler
Я еще сталкивался с проблемой в Меге8. Когда стоял конденсатор 10uF на опоре, а ADC запускалось сразу по включению контроллера (минус несколько микросекунд на инициализацию), то проходило всего несколько измерений и ADC затыкалось (переставали приходить прерывания). Выяснилось, что проблеммы в указанном конденсаторе, судя по всему, напряжение на нем не успевало достичь уровня опоры за время инициализации, и ADC сбоило.
SasaVitebsk
Цитата(Kovrov @ Jan 25 2007, 00:46) *
я вот тоже вокруг конденсаторов верчусь....во избежания скандала
суну AD780 как внешний и пошлю новую плату, а когда глючную назад пришлют поизголяюсь....
насчет питания не уверен, партия плат серийная жалоб вроде нет...
вот насчет что опорник по каким то не понятным мне причинам гуляет ещё и из за питания, этого я уже нахлебался...

а с другой строны если конденсатор с утечкой по логике напряжение на опоре уменьшаться должно
а тут повышается...


Так у меня тоже в серии вылезло. И все испытания прошло. И я им орал - проверьте опору- проверьте опору. Пока сам не пошёл и на внутреннюю не переключил, чтобы доказать - ни в зуб ногой. За это время было пару фильтров написано ну и в усреднениях наизголялся.

Очень не люблю такие ситуации. Потому что если чего непонятно - виноват программист.
sseett
Зачем ставить 10uF. достаточно 100н керамики. Электролиты стараюсь не применять, несколько раз были глюкоподобные проблемы.
GinRider
Народ, проясните, плиз. Даташит на 16-ю мегу даёт напряжение рефа от 2,3 до 2,9В. Причём про температурную зависимость ни слова. Зачем такой реф использовать?
umup
Цитата
Зачем такой реф использовать?

Правильно, даже у LM317L или TL431 лучшая точность и стабильность. Но если каждое изделие на выходе калибруется, температурный диапазон эксплуатации узкий, а требования к точности невысокие, то использование внутреннего VREF допустимо
GinRider
Цитата(umup @ Jan 25 2007, 11:18) *
Цитата
Зачем такой реф использовать?

Правильно, даже у LM317L или TL431 лучшая точность и стабильность. Но если каждое изделие на выходе калибруется, температурный диапазон эксплуатации узкий, а требования к точности невысокие, то использование внутреннего VREF допустимо


Не знаю, не знаю... Я себе взял за правило, что если дрейфы от температуры и возраста не нормированы, то ну его нафиг. Зачем нужен лишний геморрой?
Георгий
Я так понимаю, что эти ADC призваны не ТОЧНО ИЗМЕРИТЬ, а более-менее точно ОЦЕНИТЬ напряжение. Отсюда и схемотехника такая.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.