Andy Mozzhevilov
Feb 21 2007, 14:09
Собственно, есть Olimex LPC-E2294.
На борту 1М 10нс RAM.
Естественно, интерес заливать прогу в RAM при отладке.
При конфигурации EMC задумался над значением битов IDCY.
Насколько я понял, задержка, устанавливаемая этими битами может понадобиться,
если память или периферия относительно медленные и могут не успевать убрать данные с шины
до следующего обращения.
При отладке выбор инструкций будет производиться из внешнего ОЗУ, и понятно, что эти задержки
будут нежелательными.
Если память быстрая, и больше на шине ничего не пользуется, можно тупо установить IDCY = 0.
Я правильно рассуждаю? Или чего то не учел?
Просто не хотелось бы по этой причине потом ловить самые разнообразные глюки "софта".
Сергей Борщ
Feb 21 2007, 14:49
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Feb 21 2007, 13:09)

Я правильно рассуждаю? Или чего то не учел?
Я рассуждал аналогично, правда у меня 70нс память и используется она для данных. Конфигурилку EMC придется загнать в .mac, чтобы память была подключена перед заливкой.
Andy Mozzhevilov
Feb 21 2007, 14:57
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 21 2007, 16:49)

Цитата(Andy Mozzhevilov @ Feb 21 2007, 13:09)

Я правильно рассуждаю? Или чего то не учел?
Я рассуждал аналогично, правда у меня 70нс память и используется она для данных.
Ну то есть нужно искать в даташите на память параметр, сколько еще болтаются данные на шине после снятия CS'
Цитата
Конфигурилку EMC придется загнать в .mac, чтобы память была подключена перед заливкой.
Да, это сделал сразу.
Сергей Борщ
Feb 21 2007, 15:05
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Feb 21 2007, 13:57)

Ну то есть нужно искать в даташите на память параметр, сколько еще болтаются данные на шине после снятия CS'
Думаю, да. И после снятия RD. брать максимум. Счас глянул в свои исходники - у меня там 0 прописывается, т.е. даже моя медленная память шустрее проца (1 такт добавляется к этому полю автоматически).