Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Один или два NOPa
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > AVR
RomanRom
В одной из веток на этом форуме был разговор про холостые операции, которые надо добавлять, прежде чем читать состояние вывода порта сразу после записи. В даташите на ATmega8 имеется пример на ассемблере и Си, где четко нарисован один NOP. Вопрос - второй NOP ставят для надежности или в разных mega по-разному
VladimirZ
Чтение порта задержка от 0.5 до 1.5 периода тактовой, вывод 1 период
Лучше 2 NOPа.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.