Несколько напряжений от 1.2в до 5в надо подавать в заданной последовательности.
rumit2000
Apr 9 2007, 12:29
Цитата(astro @ Apr 9 2007, 12:14)

Несколько напряжений от 1.2в до 5в надо подавать в заданной последовательности.
а как Вы их получаете? есть вариант использовать стабилизаторы с энейблом, и когда первый стабилизатор выходит на режим (генерирует сигнал повер ок (если он есть)), разрешать другим стабилизаторам работать и т.п.
Dima_Ag
Apr 9 2007, 12:42
Есть ещё такой вариант - при подаче лог. 1 на вход "Старт" будет заряжаться конденсатор RC цепи,
и после того, как напряжение на входе лог. элемента превысит порог "1" появится лог.1 на выходе "Включить напряжение 1". Сразу после этого начнётся заряд второго конденсатора,
и по истечение некоторого времени появится сигнал на выходе "Включить напряжение 2"
схему можно продолжить до N элементов управления.
TAPAKAN
Apr 9 2007, 12:47
У меня при необходимости последовательно включить 2 напряжения использовалась такая схема. Оптопары шунтировали частотозадающий конденсатор ШИМ контроллера.
rumit2000,
Очень не хотелось менять стабилизаторы, поскольку в схеме есть аналоговые элементы чувствительные к помехам и вместо проверенных элементов ставить что-то новое... а мои стабилизаторы без enable, вот ищу внешнюю схему.
TAPAKAN
Apr 9 2007, 12:53
Так что Вы используете, покажите схему источников, или опишите.
Цитата(astro @ Apr 9 2007, 12:14)

Несколько напряжений от 1.2в до 5в надо подавать в заданной последовательности.
У AD есть целый выводок м/сх специально для этих целей, см
Power Supply Sequencersили
Power Supply Sequencing Bulletin
rumit2000
Apr 9 2007, 13:39
Цитата(astro @ Apr 9 2007, 13:50)

Очень не хотелось менять стабилизаторы, поскольку в схеме есть аналоговые элементы чувствительные к помехам и вместо проверенных элементов ставить что-то новое... а мои стабилизаторы без enable, вот ищу внешнюю схему.
А вот дурацкий вариант через полевички подавать входное напряжение на стабилизатор...
типо первый включился - открыл для второго (например по схеме от тов. Dima_Ag (Димка,привет) )... хотя зависит конечно от многих факторов... например от токов... а то вдруг вы там 10А что-нить питаете
Где-то на форуме уже говорилось о подобном:
Стаб, наряжение с которого должно быть первым, включается обычным способом. На входе остальных ставятся МОП ключи (типа IRF7507, FDC6324L - зависит от тока ), причем ключи управляются (включаются) напряжением с выхода стаба, который должен быть включен перед этим.
ЗЫ: Пока писал, rumit уже опередил мен практически с тем же самым сообщением...
Значит Не судьба...
Схемы приаттачил.
Dima_Ag,
По вашей схеме не со всеми лог.уровнями будет работать.
XVR,
Там вроде все с выходом для enable.
rumit2000,
Adlex,
Токи небольшие. А как будет обстоять дело с температурной стабильностью ключей?
rumit2000
Apr 9 2007, 14:28
Цитата(astro @ Apr 9 2007, 14:58)

Токи небольшие. А как будет обстоять дело с температурной стабильностью ключей?
тут опытом поделится не могу (использовал связку поверок-енэйбл), однако думаю ничего криминального с температурой нет...
rumit2000
Apr 9 2007, 14:28
видимо эхо... 2 раза сообщение написалось....
просьба удалить.....
Пока склоняюсь к варианту ADM6820+IRFR220N.
To astro
Ничего принципиального для работы схемы у ключа с температурой меняться не будет.
Можете сами проверить - приобрести 1 микросхему. собрать такой ключ и паялбничком его подогреть....
Цитата(astro @ Apr 9 2007, 16:03)

Пока склоняюсь к варианту ADM6820+IRFR220N.
У ADMхххх max Ucc = 6 вольт. U затвора = Uсс +5,5 В.
(посмотрел исходное сообщение-вопрос - да, надо коммутировать низкие напряжения)
Но тогда вопрос: зачем полевик на 200В???
Adlex,
У меня нет возможности быстро проверить, а плату надо развести и отдать в производство в ближайшее время. Надеюсь что с температурой сюрпризов не будет.
LVV,
Пардон, опечатался. Вчера не успел скачать даташиты, почему-то мне показалось что полевик 20-вольтовый. Мне нужен был IRLMS2002TR.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.