Полная версия этой страницы:
Debug port в LPC2134
АдскийОдуванчик
Apr 13 2007, 12:26
Сегодня, после долгой и успешной работы MT-Link с LPC2134 появились проблемы. При прошивке IAR стал кричать что core id = 0.
Начал всё щупать. Кабель живой, все контакты где надо... Кроме TDO. По какой-то магии TDO на проце оказался прямо завязан на землю. Тестер радостно пищал... Я злостно матерился...
SUBJ:
Сигнал TDO на LPC 2134 законтачен на землю (внутри самого LPC 2134). В чём может быть причина? Или может это нормально, а дураком являюсь я сам?
Подскажите пожалуйста!
Если у кого-нить есть рабочие LPCхи, померяйте, пжлст, сопротивление между TDO и землёй в выключенном состоянии...
TDO легко выжигается при передёргивании разъёма JTAG при включенном питании процессора и MT-Linka.
Для уменьшения вероятности такого события рекомендуется следующая схема между MT-Link и контактами JTAG процессора:
АдскийОдуванчик
Apr 13 2007, 14:31
Цитата(etoja @ Apr 13 2007, 13:02)

TDO легко выжигается при передёргивании разъёма JTAG при включенном питании процессора и MT-Linka.
Для уменьшения вероятности такого события рекомендуется следующая схема между MT-Link и контактами JTAG процессора:
Так, а если не секрет, в нормальном рабочем режиме он не должен быть на том же уровне что и земля? Так ведь?
В нормальном режиме, когда MT-Link отключен от процессора, сигнал TDO процессора LPC213x находится в третьем состоянии. То есть осциллограф показывает ноль вольт, но если прикоснуться при этом к выводу TDO рукой, то осциллограф покажет сильную наводку от сети.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.