Sergey Reva
Apr 22 2007, 23:38
MSP430 процессор с ESP430CE1 (Analog front end & temperature sensor)
Разработан для применения в счётчиках электроэнергии
Основная страница старшего представителя серииОписание ESP430CE1реклама, обещают точность 0,1%Пример реализации счётчика электроэнергииИнтересует работал ли кто нибуть с этим контроллером и какой результат был достигнут?
На каких пределах и насколько "плохой" трансформатор тока был использован (линейность, зависимость фазового сдвига от величины тока)?
Какой был принцип калибровки (с использованием режима калибровки или в режиме измерения)?
dungeon
May 13 2007, 06:45
Делал счетчики на этом семействе.
Точность была гдето в пределах +-0,2
(точность всего изделия).
Там помню была проблема с постоянной составляющей
(когда включаеш биты компесации DС немог програмно настроить cos)
Подстроил внешними компонентами.
И в даташите была немного некорректная формула.
Сейчас не помню какая (вроде та что расчитывает угол наклона характеристики).
С вопросами пиши на mvbua@mail.ru
Sergey Reva
Jul 2 2007, 09:36
Действительно оказалось что погрешность 0,2% достижима. При этом с включеными DCREM_I1 и DCREM_V1 значение регистра PHASECORR1 учитывалось и корректировка угла работала. На стабильность показаний хорошо повлияло использование режима сниженого энергопотребления.
Как датчик тока использовались тр-ры со сдвигом 0,5*-1* и клещи 3*-7*.
А вот пример от TI на плате SoftBaugh не удалось откалибровать и вообще специальный режим калибровки правильно не заработал.