Цитата(Lonesome Wolf @ May 3 2007, 14:58)

1. Почему в заголовке темы 40 кВт, тогда как по приводимым данным раза в 2 меньше?
2. Нужна ли гальваническая развязка?
3. Какое необходимо время установления?
4. Зачем PFC по каждой фазе? Общий мост и PFC после.
40 квт- габаритная. Там кроме плазмы- питание катода и электромагнита обжатия плазмы. Ну и КПД линейной схемы ...
Гальванической развязки нет, хотя и желательна.
Постоянные времени порядка десятых долей секунды. Плюс долговременные тепловые и газовые процессы с постоянными времени минуты. Шум по по лучу -0.2%, что дает требуемую стабильность по току 10е-4 -10е-5.
Общий мост == импульсные помехи при перекладке тока с фазы на фазу. Для производства или медицины это допустимо, а в лаборатории, где рядом стоят счетчики отдельных фотонов например- нет.
Скорее всего это будет что-то вроде VIENNA.
Вот неплохой сравнительный обзор по трехфазным выпрямителям с оценкой степени гармонических помех.
Цитата(Lonesome Wolf @ May 3 2007, 14:58)

1. Почему в заголовке темы 40 кВт, тогда как по приводимым данным раза в 2 меньше?
2. Нужна ли гальваническая развязка?
3. Какое необходимо время установления?
4. Зачем PFC по каждой фазе? Общий мост и PFC после.
40 квт- габаритная. Там кроме плазмы- питание катода и электромагнита обжатия плазмы. Ну и КПД линейной схемы ...
Гальванической развязки нет, хотя и желательна.
Постоянные времени порядка десятых долей секунды. Плюс долговременные тепловые и газовые процессы с постоянными времени минуты. Шум по по лучу -0.2%, что дает требуемую стабильность по току 10е-4 -10е-5.
Общий мост == импульсные помехи при перекладке тока с фазы на фазу. Для производства или медицины это допустимо, а в лаборатории, где рядом стоят счетчики отдельных фотонов например- нет.
Скорее всего это будет что-то вроде VIENNA.
Вот неплохой сравнительный обзор по трехфазным выпрямителям с оценкой степени гармонических помех.
http://www.ixys.com/images/technical_suppo...on/IXAN0005.pdf