Vadim
Имеем плату, на которой установлены плисина, стабилизатор 3,3В для ее питания,
драйвера реле на ULN2003 и куча реле. Плисина управляется с шины и ее регистры
управляют реле через драйвера. Все это запитано от компьютерного источника +5В.
Плата исправно работает, реле щелкают и все такое... Но только без нагрузки. Как только,
например, коммутируются два провода (с помощью двух реле) источника питания 27В для
коммутации внешнего реле (300 мА), на точках конденсатора по питанию +5В при помощи
осциллографа наблюдается импульс помехи, просаживающей питание до 0. Это приводит,
естественно, к сбросу регистров плисины. Источник 27В гальванически не связан с платой.
Его + и - всего лишь коммутируются через контакты реле, установленных на плате. Я пытался
увеличить емкость конденсатора до 1000 мкФ, но это помогает слабо. Вопрос даже не в том,
что делать, а откуда это берется? По "воздуху" или через текстолит (+5В и коммутируемые
цепи разведены с противоположных сторон платы)? Наводочка, так сказать. И кондером не давится?
Ну и мощность у нее! Помогите, плис, кто чем мо... то есть кто что знает.
avv
Была у меня похожая проблема, тоже реле с нагруженными контактами давало безумно злобную помеху. Тогда еще не попадалось мне инфы на тему "Fast ... transients". Зато теперь начинают упоминать. Например, http://www.caxapa.ru/faq/emc_immunity.html (если ничего не напутал). По-моему, эта ссылка как раз в каком-то из разделов именно этого форума и промелькивала.
Больше ничего с ходу не вспоминается sad.gif
Miron
Скорее всего импульс помехи наводитса при коммутации на обмотку ваших управляющих реле на шину питания у меня был похожий случай.
Попробуйте повесить дроссель а лучше развязать управление релюхами через оптрон.
Vic
ЭЛ. Конденсаторы довольно плохо давят импульсные помехи
Посоветовал бы использовать тантал + керамика и обязательно дроссель на обе шины. Дроссель решает проблему очень эффективно.
Еще не плохо бы зашунтировать контакты реле цепочкой конденсатор + резистор.
Оптроны конечно может более эффективно но на готовой плате проблематично.
maegg
Я так понял, что без тока через контакты реле все ОК. Дроссель по питанию, а еще лучше фильтр, полезно и нужно и тантал хорошо, но проблема может быть в том, что наводка наведется и после фильтра. Надо снизить излучение. Когда-то у меня получилось так: отрезал печать к контактам реле и поверх витой парой пробросил к контактам разъема. А потом более аккуратно переразвел.
Serjio
Если без нагрузки все работает - значит нет помехоподавляющих цепей в цепи коммутации (диод параллельно нагрузке или rc-цепочка) RC цепи обычно при комутации переменки, диод-постоянки.)
sasha2005
Попробуй непосредственно возле входных ножек стабилизатора +3.3В поставить тантал 33 или 47 мкФ и поближе к плисине такой-же тантал.
После этого плисина должна работать устойчиво.
_Sam_
Полностью согласен с Serjio.

У вас помеха от искры, которая возникает в момент переключения реле. Её мощность зависит от сопротивления нагрузки. Чем меньше сопротивление, тем сильнее будет искра и тем сильнее будет помеха. Можете проверить smile.gif.
Искра - очень короткий импульс, а значит имеет широкий спектр и "шумит", в довольно широкой полосе частот(на осцилографе вы видите далеко не всё). Я знаю только два способа побороть эту помеху:
- экранирование(препятствует распространению помехи);
- гашение искры(способ упомянутый Serjio);

У меня был подобный случай и никакие фильтры по питанию не помогали!
Советую не мучаться с подбором фильтра, а использовать искрогасящую цепочку или диод!
Vadim
Спасибо всем. Завтра продолжу борьбу (сегодня приболел sad.gif ). Помехоподавляющих цепей в цепи коммутации действительно нет. Дело в том что плата входит в состав тестового комплекса. Таких плат там 16. Предназначены они для коммутации трех проводов источников питания (гальванически развязанных) на любое количество каналов (до 800). Источников питания 2: +27V и переменное 115V. Общий провод у них соединен вместе. С "землей" комплекса в общем случае он не связан. При подключении комплекса к объекту контроля и коммутации двух проводов (+27V и общего 27V) на заданные каналы в объекте контроля клацает реле. Есть или нет в объекте контроля искрогасящая цепочка, не знаю, да и знать не хочу, ибо комплекс обязан нормально работать в любом случае. Но длина проводов от ИП до шины (платы) более метра, после платы до выходных разъемов еще прибл. метр и от разъемов до объекта контроля тоже около того, итого прибл. три метра. Индуктивность их, видимо, все это делает... И умножить на два провода!!! Наверное, в этом дело. Особая благодарность _Sam_ и Serjio за идею cheers.gif Но мы еще не подключали 115V !!! Что будет, страшно подумать sad.gif ...
veter
чтоб избавиться от искры можно попробовать использовать пару опторазвязка-тиристр(симистр). при их использовании у меня проблем ниразу не возникало, темболее их можно открывать постепенно и никаких импульсных помех не будет.
Serjio
Симмисторы можно с переходом через 0 на 115в но не забудьте поставить снабберы. И на сухой контакт это не походит - будут утечки.
Vadim
Вообще-то хотелось бы рассказать чем все закончилось. Хотя на самом деле еще ничего не закончилось...
Ну да ладно. Конденсаторы 680 мкФ на все платы (48 штук - по одной на плату) помогли очень слабо. Анализ
в PSpice показал, что помеха возникает В МОМЕНТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ реле. Это подтверждается и результатами
прохождения программ контроля. Все реальные сбои происходили, когда программа управления пыталась подать
команду на включение реле сразу же после сброса предыдущего реле. И больше никогда. Место "дислокации"
помехи - выходы (к сожалению) плат коммутации. К сожалению - потому что выходов на плате - 50, а входов
всего 3. На входах плат (+27В, перем. 115В и общий этих двух источников) помеха не возникает никогда!!!
Это говорит PSpice и результаты экспериментов. Я безрезультатно пытался задушить помеху на входе +27В
обратносмещенным диодом, а душить-то нечего, ее там нет!!! Как помеха проникает в цепи питания, ведь
цепи коммутации никак не связаны с цепями питания и управления, этого я не пойму, наверное, никогда...
Утешением может служить "щелкание" каким-либо переключателем... ну я даже не знаю... ну например
выключателем света при работающем телевизоре. На экране в момент щелчка видна горизонтальная черта.
Это ведь никого не удивляет, и меня тоже. Поэтому я забыл о загадке проникновения помехи и задумался
о том, как ее задушить. Очевидный путь - душить в месте возникновения. Места возникновения - 400(!!!)
выходов плат коммутации питания. Обратносмещенный диод (400 шт) не проходит, потому что может
коммутироваться и переменное напряжение. Остается конденсатор с резистором... По моим экспериментам с
PSpice, для более-менее уверенного уничтожения помехи нужен резистор не менее 4 ВТ. Вместить их на платы
не представляется возможным. Самое интересное, что самый ощутимый результат дала разводка "звездой"
проводов общего провода питания по крейтам. Количество сбоев уменьшились процентов на 30. И мне ничего
не оставалось делать, как попросить программиста ввести задержку между выключением одного и включением
другого реле. И при каждом изменении состояния коммутатора питания сбрасывать его (ведь помеха все равно
его сбросит!!!) И после этого - задержка (0.2с) Обошли стороной, так сказать... благо логика функционирования
это позволяет. Но, блин, иногда (теперь очень редко) все равно сбоит. Программист уже был подловлен на
несуразностях, и есть большая надежда, что в программе что-то не то. Борьба продолжается...
admin
Хорошая история, по существу добавить не чего - уже все сказали,
но подобные глюки порой самим приходится отлавливать пытаться решить проблему самыми разными способами.
Хотел даже как-то бубен шаманский купить. Думаю куплю как-нибудь. smile.gif)
Успехов тебе!