Цитата(Yoo @ Jun 22 2007, 17:09)

А зачем люди развязывают оптопарой сигнальные линии между микросхемой и приёмопередатчиком RS485, а бывает и его питание? Он же и так от внешних помех 15кВ ESD защищённый.
Потому, что приемопередачики RS-485 могут находится под разным потенциалом, а линию связи протянутую на несколько сот метров не только(не столько) люди трогают. Линия связи может попасть под фазное напряжение и тогда может сгореть не только драйвер RS-485, а и само устройство, которое гальванически не развязали от линии связи. Для протяженных линий связи обычно не строят отдельных коммуникаций, а прокладывают через имеющиеся где и силовая проводка тоже может присутствовать. А еще, если не дай бог молния в линию связи попадет. Представили что будет с этими неразвязанными устройствами?