Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопросы по CST
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Rf & Microwave Design
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
DevOut
Цитата(Alex_AS @ May 20 2015, 18:58) *
Здравствуйте, коллеги.
Помогите разобраться с примером dual patch antenna. Проблема в том, что в сопутствующем описании порт первой антенны соединен с портом генератора сигналов, а второй - с ним же, но только через фазовращатель. Однако после загрузки модели первая связь в ней отсутствует. После её возобновления и расчета сигналы на портах обоих антенн (на вкладке MWS) оказываются абсолютно одинаковыми. Изменение настроек фазовращателя (ослабления и сдвига фазы) ни к чему не приводит... Что посоветуете?


Попробуйте заново рассчитать в моделере, зайти на вкладку Shematics, F5(Update), Template Based Postprocessing...->Evaluate All.
Вот результаты:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Sagitarius
Цитата(dabbler @ May 21 2015, 09:53) *
Ни разу не проще - в такой задачке результат будет очень далек от истины.

Уточните, почему.
DevOut
Цитата(dabbler @ May 21 2015, 09:53) *
Ни разу не проще - в такой задачке результат будет очень далек от истины. Exitation List и считать одновременное возбуждение.

Получается одно и то же.
Результаты расчета ДН разными методами Combine Results, Excitation list, и с помощью расчета в Schematics
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Alex_AS
Спасибо за отзывы, коллеги. Вот схема примера Dual patch antenna (Example/MWS/T-solver/Antenna) из документации пакета.
Обратите внимание на связь между генератором и первым портом!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Реально же загружается следующее (связь оборвана - отображается красной линией)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Расчет и при оборванной и восстановленной связи дает абсолютно одинаковые сигналы на портах 1 и 2 антенн (не смотря на наличие фазовращателя
и установленного сдвига в 180 град.).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И, вообще, кажется, Т-solver к схеме с фазовращателеи неприменим...

Sagitarius
Цитата(Alex_AS @ May 21 2015, 21:38) *
И, вообще, кажется, Т-solver к схеме с фазовращателеи неприменим...

Т-солвер запускать не надо после того как изменили схему, сделайте апдэйт. В схематике особо не работал, но мне кажется что сигналы надо снимать в схематике, а не с портов

UPD. Уменьшил картинки
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
DevOut
Цитата(Alex_AS @ May 21 2015, 21:38) *
Расчет и при оборванной и восстановленной связи дает абсолютно одинаковые сигналы на портах 1 и 2 антенн (не смотря на наличие фазовращателя
и установленного сдвига в 180 град.).
И, вообще, кажется, Т-solver к схеме с фазовращателеи неприменим...

Согласен с Sagitarius.
Сигналы на портах 1,2 в модели никак не связаны с тем, что у Вас в Схеме. В схеме свой Port 1 и он никак не связан с Port 1 и Port 2 в модели. Модель не знает какая у вас схема.
В схеме вы лишь используете предварительно рассчитанные S-параметры модели. Схема может лишь транслировать результаты симуляции в Модель.
Alex_AS
Спасибо ха советы, однако, пробники в DS я ставил - никаких различий в сигналах нет!
Sagitarius
Цитата(Alex_AS @ May 22 2015, 19:53) *
Спасибо ха советы, однако, пробники в DS я ставил - никаких различий в сигналах нет!

С моим "опытом" в схематике получилось только так
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

уважаемый Sagitarius, ваши ответы убедительны,
но изображения и лучше, и проще давать как присоединение (attachment) файлов.

l1l1l1
rnj2000
Цитата(alextip @ Jan 19 2015, 16:38) *
В настройках солвера есть "source excitation", затем в "Excitation list" можно поставить галочку "simultaneous excitation" и выбрать порты, их амплитуду и фазу. Похоже это оно, только надо опробовать на задаче попроще, а то текущая сильно долго считается.

Можно еще воспользоваться Combine Result пересчитывает результаты полей с учетом амплитуд и фаз у каждого порта. В этом случае структура не просит нового расчета, а выполняет все довольно быстренько

Цитата(Alex_AS @ May 21 2015, 22:38) *
Расчет и при оборванной и восстановленной связи дает абсолютно одинаковые сигналы на портах 1 и 2 антенн (не смотря на наличие фазовращателя
и установленного сдвига в 180 град.).


Схематик берет неболее чем S-параметры вашей модели и прогоняет их как Microwave Office по теории электрических цепей. Потому всё, что вы сделали в схематике в нем и смотрите, он никаким образом не влияет на модель рассчитанную тем же T-солвером.
Tema-yes
Коллеги, такой вопрос возник, как в CST посмотреть волновое сопротивление, например коаксиала, в определённой точке?
Sagitarius
Цитата(rnj2000 @ May 29 2015, 09:07) *
Можно еще воспользоваться Combine Result пересчитывает результаты полей с учетом амплитуд и фаз у каждого порта. В этом случае структура не просит нового расчета, а выполняет все довольно быстренько

Говорят буден неверно laughing.gif

Цитата(Tema-yes @ May 29 2015, 14:01) *
Коллеги, такой вопрос возник, как в CST посмотреть волновое сопротивление, например коаксиала, в определённой точке?

В голову приходит только, волноводный порт, референсную плоскость в интересующую точку и правой кнопкой мыши по порту "Object Information..."
Tema-yes
Цитата(Sagitarius @ Jun 1 2015, 02:26) *
В голову приходит только, волноводный порт, референсную плоскость в интересующую точку и правой кнопкой мыши по порту "Object Information..."

Спасибо, а пересекать метал волноводный порт разве может?

И еще возник такой вопрос, в Time solver какая точность точнее? -20 дБ или -80? Я думал что -80, оставил на работе считаться проект на выходные, в итоге получил очень неточный результат. Т.е. -20 точнее или я что-то сделал не так?

Подробнее.

Считал фильтр (350-490 Мгц) при точности -35, получился правдивый результат, но имелась синусоида местами (особенно вдоль 0 дБ).
На выходные оставил считаться тот же фильтр но в полосе (350-3000 МГц) при точности -80дБ и получил в области 350-490 другой результат, не похожий на правду.
Сейчас считаю диапазон 350-3000 с точностью -30, результат предварительно еще хуже. Складывается ощущние что в основном считается середина диапазона.
Возможно ли посчитать в широкой полосе с той же точностью что и в узкой?
DevOut
Цитата(Sagitarius @ Jun 1 2015, 01:26) *
Кто Говорят даже не обосновали, почему. А если сравнить результаты расчетов Combine results и Simultaneous Excitation, получается одинаково. Есть одно но: при одновременном возбуждении нескольких портов с разными фазами, Adaptive Meshing не работает.
Filippov
Цитата(Tema-yes @ Jun 1 2015, 09:37) *
Спасибо, а пересекать метал волноводный порт разве может?

И еще возник такой вопрос, в Time solver какая точность точнее? -20 дБ или -80? Я думал что -80, оставил на работе считаться проект на выходные, в итоге получил очень неточный результат. Т.е. -20 точнее или я что-то сделал не так?

Подробнее.

Считал фильтр (350-490 Мгц) при точности -35, получился правдивый результат, но имелась синусоида местами (особенно вдоль 0 дБ).
На выходные оставил считаться тот же фильтр но в полосе (350-3000 МГц) при точности -80дБ и получил в области 350-490 другой результат, не похожий на правду.
Сейчас считаю диапазон 350-3000 с точностью -30, результат предварительно еще хуже. Складывается ощущние что в основном считается середина диапазона.
Возможно ли посчитать в широкой полосе с той же точностью что и в узкой?

-80дБ точнее. По идее TD все равно на полосу (должен считать с одинаковой точностью во всей полосе), так как он делает преобразование Фурье из полученных импульсов во временной области.
Tema-yes
Цитата(Filippov @ Jun 2 2015, 12:01) *
-80дБ точнее. По идее TD все равно на полосу (должен считать с одинаковой точностью во всей полосе), так как он делает преобразование Фурье из полученных импульсов во временной области.


Спасибо за пояснение точности.

И всё же результаты разные. Привожу графики.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Что еще может влиять на точность при условии что параметры счётчика стоят по умолчанию?

Но сигналы в портах при этом имеют разный вид.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Filippov
Цитата(Tema-yes @ Jun 2 2015, 15:42) *
Спасибо за пояснение точности.

И всё же результаты разные. Привожу графики.

Что еще может влиять на точность при условии что параметры счётчика стоят по умолчанию?

Но сигналы в портах при этом имеют разный вид.

Думаю, в зависимости от заданной частоты, у Вас разбивается по разному сетка mesh. Там параметры указаны в длиннах волн.
DevOut
Цитата(Tema-yes @ Jun 2 2015, 14:42) *
Но сигналы в портах при этом имеют разный вид.

Что удивительного в том, что у Вас сигналы на портах разной длительности? В первом случае у вас полоса анализа df=(490-350)=140 МГц, а во втором случае df=(3500-350)=3150 МГц, соответственно и длительность радиоимпульса Гаусса для первого случая длиннее, чем во втором.
А точность -80дБ говорит о том, что расчет будет продолжаться до тех пор пока энергия внутри структуры не достигнет этого уровня (смотрите 1DResults->Energy).

Цитата(Tema-yes @ Jun 1 2015, 08:37) *
И еще возник такой вопрос, в Time solver какая точность точнее? -20 дБ или -80? Я думал что -80, оставил на работе считаться проект на выходные, в итоге получил очень неточный результат. Т.е. -20 точнее или я что-то сделал не так?

Вот результаты расчета S-параметров некой антенны в зависимости от точности.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Несложно заметить, что разница между графиками -40 дБ и -60 дБ крайне мала, и в основном высокая точность влияет на амплитуду волнового процесса около нулевого уровня.
А вообще, на точность сильно влияет разбиение сетки. Попробуйте использовать адаптивную сетку.
Tema-yes
Цитата(DevOut @ Jun 2 2015, 20:11) *
...
А вообще, на точность сильно влияет разбиение сетки. Попробуйте использовать адаптивную сетку.

Спасибо, попробую.
rnj2000
Цитата(Sagitarius @ Jun 1 2015, 02:26) *
Говорят буден неверно laughing.gif

Не замечал я особой разницы. Сталкивался как то с моделированием круговой поляризации, и там, что Combine Result, что Одновременное возбуждение результат дают одинаковый. Помню в какой-то презентации Евроинтеха было упоминание, что два способа практически одинаковых все дела.
Tema-yes
Здравствуйте!
Такой вопрос. Можно ли точки крепления дискретного порта считать точками припайка коаксиального кабеля (по направлению стрелки жила, противоположная экран)?
DevOut
Цитата(Tema-yes @ Jun 9 2015, 15:16) *
Здравствуйте!
Такой вопрос. Можно ли точки крепления дискретного порта считать точками припайка коаксиального кабеля (по направлению стрелки жила, противоположная экран)?

Можно, но лучше воспользоваться волноводным портом, говорят(я не проверял), что есть разница в точности расчетов.
Redcrusader
Цитата(Tema-yes @ Jun 9 2015, 18:16) *
Здравствуйте!
Такой вопрос. Можно ли точки крепления дискретного порта считать точками припайка коаксиального кабеля (по направлению стрелки жила, противоположная экран)?


Как правило, нет.
По любому, коаксиальный кабель лучше распаивать "ласточкиным хвостом".
Т.е. у Вас получается одна точка "жила" и две точки "экрана". Можно привязать только к точке дискретного порта "жилу", а две точки "экрана" должны быть симметрично с права и слева от точки дискретного порта.
Направление стрелки дискретного порта не имеет значение. Стрелка дискретного порта только "указывает" начальную фазу сигнала (0 или 180).
Поэтому, дискретный порт можно ставить как угодно, если Вас не интересует начальная фаза сигнала.
Но, в реальной конструкции все равно вы должны экран паять на "корпус" устройства, а "жилу" на входную линию.



Цитата(DevOut @ Jun 10 2015, 02:10) *
Можно, но лучше воспользоваться волноводным портом, говорят(я не проверял), что есть разница в точности расчетов.

А может здесь кто-нибудь объяснит поподробнее, чем лучше волноводный порт, если работать с микрополосковыми структурами?

Я пока не смог для себя определиться. sad.gif
Дискретный порт в несимметричной линии хорош тем, что как ты его поставил, так у тебя и все рассчитается, а вариантов установки почти нет.
Т.к. дискретный порт имеет только две точки, с которыми сильно не "поиграешься".
Проблема с волноводным портом в том, то результаты расчета "плывут" от размеров этого порта. Причем может быть несколько вариантов установки относительно линий сигнала и земли.
Даже, если установить волноводный порт правильно (по рекомендациям) и при этом еще посмотреть распределение поля в 2D/3D Results. По рисунку E-Field, чтобы поле не ограничивалось размерами порта и размеры порта были бы не сильно больше размеров поля. То, все равно, изменяя размеры порта на 10...20% получаются немного другие результаты (изменение на 5...10%). Я имею ввиду результаты по входному сопротивлению структуры.
Причем, дискретный порт мне может показать отрицательную реактивность, а волноводный порт положительную реактивность (или так же отрицательную). И абсолютная разница в реактивности может быть большая. При этом активная часть отличается в "допустимых" пределах (5...10%).

Я понимаю, что при работе с волноводами и коаксиалами лучше волноводный порт, т.к. там сложно "неправильно" поставить волноводный порт.
И у волноводного порта есть хорошая "фишка" (вроде, только при FD) - можно посмотреть волновое сопротивление линии к которой подключен этот волноводный порт (не сопротивление всей структуры).

Может кто-то подкинет практические советы?
Tema-yes
DevOut, Redcrusader, спасибо за пояснения)
DevOut
Цитата(Redcrusader @ Jun 10 2015, 05:03) *
И у волноводного порта есть хорошая "фишка" (вроде, только при FD)...
В TD тоже показывает волновое сопротивление линии, к которой подключен волноводный порт.
Redcrusader
Цитата(DevOut @ Jun 10 2015, 15:33) *
В TD тоже показывает волновое сопротивление линии, к которой подключен волноводный порт.

Где показывает?
Я не нашел. Если имеете ввиду Reference Impedances, но это не совсем то,что нужно.
DevOut
Цитата(Redcrusader @ Jun 10 2015, 12:47) *
Где показывает?
Я не нашел. Если имеете ввиду Reference Impedances, но это не совсем то,что нужно.

Я говорю о Line Imp. которое рассчитывается в Port Modes как на рисунке
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А Вы о каком импедансе говорите?
Tema-yes
Цитата(DevOut @ Jun 10 2015, 14:50) *
Я говорю о Line Imp. которое рассчитывается в Port Modes как на рисунке


А Вы о каком импедансе говорите?

Reference Impedances, находится в 1D Results. Интересно в чем отличие?
У вас на картинке еще есть пункт wave imp., имеется ввиду волновое сопротивление? Теперь запутался с импедансами, у коаксиального кабеля с эпсилон 2.25, диаметром внутренней жилы 2 мм и диаметром внешней обмотки 7 мм импеданс рассчитанный по формулам 50 Ом, я всегда думал что это волновое сопротивление кабеля, но при расчете его в CST получаю 50 Ом Line Imp. и 247 Ом wave imp. Поясните пожалуйста.
DevOut
Цитата(Tema-yes @ Jun 10 2015, 15:53) *
Reference Impedances, находится в 1D Results. Интересно в чем отличие?
У вас на картинке еще есть пункт wave imp., имеется ввиду волновое сопротивление? Теперь запутался с импедансами, у коаксиального кабеля с эпсилон 2.25, диаметром внутренней жилы 2 мм и диаметром внешней обмотки 7 мм импеданс рассчитанный по формулам 50 Ом, я всегда думал что это волновое сопротивление кабеля, но при расчете его в CST получаю 50 Ом Line Imp. и 247 Ом wave imp. Поясните пожалуйста.

Wave Imp - волновое сопротивление волноводного порта. В CST этот параметр вычисляется как W = Average( Ei / Hi ). Видимо это волновое сопротивление волновода с размерами волноводного порта.
Line Imp. в CST вычисляется в том случае когда волноводный порт подключен к структуре, в которой могут распространяться ТЕМ-волны(коаксиальная линия) или квази ТЕМ(микрополосковая линия) и рассчитывается как W = (интеграл по вектору Пойнтинга) / ((сумма токов вблизи проводника )^2).
Redcrusader
Цитата(DevOut @ Jun 10 2015, 16:50) *
Я говорю о Line Imp. которое рассчитывается в Port Modes как на рисунке

А Вы о каком импедансе говорите?

Да, я говорил именно про то, что вы показали на рисунке.
Спасибо, что подсказали(показали)!!!
Маловероятно, что один человек может найти такой параметр, в таком месте. А если есть N-людей много, то и вероятность обнаружения такого повышается в N-раз.
a14.gif

Basharin
Всем привет!

Вопрос вот в чем. Как одновременно возбудить несколько портов в Frequency domain solver?

В Transient это можно и норм. работает, а в Frequency такая галочка отсутствует. Или она запрятана где-то еще?

Спасибо!
Redcrusader
Цитата(Basharin @ Jun 17 2015, 23:01) *
Всем привет!

Вопрос вот в чем. Как одновременно возбудить несколько портов в Frequency domain solver?

В Transient это можно и норм. работает, а в Frequency такая галочка отсутствует. Или она запрятана где-то еще?

Спасибо!


В FD Solver Parameters есть --Excitation--
См. Source type:
Там можно выбрать All Ports или любые порты отдельно.
М.б. это то, что вам нужно.

Правда в TD, в подобной установке, можно еще выставить уровень сигнала и фазу для каждого порта.
Вот, в FD я этого найти не смог.
Basharin
Цитата(Redcrusader @ Jun 18 2015, 06:37) *
В FD Solver Parameters есть --Excitation--
См. Source type:
Там можно выбрать All Ports или любые порты отдельно.
М.б. это то, что вам нужно.

Правда в TD, в подобной установке, можно еще выставить уровень сигнала и фазу для каждого порта.
Вот, в FD я этого найти не смог.


Так вот и в этом проблема, что FD solver считает по отдельности каждый порт, а мне их надо вместе все возбудить.
DevOut
Цитата(Basharin @ Jun 18 2015, 08:07) *
Так вот и в этом проблема, что FD solver считает по отдельности каждый порт, а мне их надо вместе все возбудить.
Конечно, все зависит от поставленной задачи, но если Вам необходимо вычислить суммарные поля или диаграммы направленности, как уже обсуждалось выше, можно воспользоваться Combine results, это позволяет задать различные фазы и амплитуды на каждом порте.
Basharin
Всем привет!

Все из нас сталкивались с такой проблемой в CST как экспорт полей в ASCII файлы. И это приходится делать в ручную! В CST есть замечательный язык для макросов Powerful VBA, который по видимому позволит запрограммировать макрос, Который будет все эти поля автоматически экспортировать в файлы. Поэтому вопрос, может где-то есть уже готовый макрос для этого. Или, если нет, то где найти описание Powerful VBA? Как им пользоваться?

Всем спасибо!
rnj2000
Цитата(Basharin @ Jun 25 2015, 20:41) *
Или, если нет, то где найти описание Powerful VBA? Как им пользоваться?

В английском хэлпе к студии замечательное описание.
Цитата(Basharin @ Jun 25 2015, 20:41) *
может где-то есть уже готовый макрос для этого

Готовый макрос для экспорта полей, думаю с внутренностями, что они значат и зачем, разберетесь.
Код
Sub Main ()
    SelectTreeItem ("2D/3D Results\type_of_monitor\name_of_monitor")
    With ASCIIExport
        .Reset
        .FileName ("file_path")
        .Mode ("FixedWidth")
        .Step (1)
        .Execute
    End With
End Sub

Но в хэлпе на самом деле описано не менее чем все по данному вопросу.
Basharin
Спасибо за ответ!!

Я сейчас пытаюсь учиться этим макросам. Научился экспортировать S- параметры. А вот поля не дает. Есть ли какие-то особенности для полей?
Вот сама программа:
Код
Option Explicit
Sub Main
    SelectTreeItem ("2D/3D Results\E-Field\e-field (f=5)[1]\Abs")
    With ASCIIExport
        .Reset
        .FileName "mys11.sig"
        .Execute
    End With
End Sub

Cпасибо

Цитата(rnj2000 @ Jun 26 2015, 08:53) *
В английском хэлпе к студии замечательное описание.
Готовый макрос для экспорта полей, думаю с внутренностями, что они значат и зачем, разберетесь.
...
Но в хэлпе на самом деле описано не менее чем все по данному вопросу.
rnj2000
Цитата(Basharin @ Jun 26 2015, 12:22) *
Есть ли какие-то особенности для полей?

Желательно, если что-то не выходит еще указывать ошибки, что выдает Macro Editor.
В вашем примере очевидно не все поля для вызова экспорта ASCII заполнены, потому она и не выполняется.
Логика при выводе полей следующая, перейти в дереве к объекту с полем с помощью SelectTreeItem, затем уже обратиться к объекту ASCII Export, и внести в него требуемые поля(строки кода) для выполнения.
В нем поля обязательные:
  • Сбросить все в дефолт (Reset)
  • Задать имя и путь куда сохранять файл (.FileName ("путь к файлу\имя файла.расширение файла")
  • тип вывода через фиксированный шаг или общее число точек ( .Mode ("FixedWidth" или "FixedNumber")
  • потом шаг или число точек (Step(шаг или число точек))
  • и команду выполнить Execute
  • после этого надо завершить работу с объектом
Basharin
Спасибо большое! БУду следовать вашим советам sm.gif

Цитата(rnj2000 @ Jun 26 2015, 12:55) *
Желательно, если что-то не выходит еще указывать ошибки, что выдает Macro Editor.
В вашем примере очевидно не все поля для вызова экспорта ASCII заполнены, потому она и не выполняется.
...
racushka
Помогите новичку sad.gif
как получить график зависимости КНД от частоты?
rnj2000
Цитата(racushka @ Jun 30 2015, 17:41) *
как получить график зависимости КНД от частоты?

Решение может и кривое, но рабочее наверняка.
  • Экспортируйте результаты полей в текст(как это делать кодом можно посмотреть на пару постов выше);
  • Грузите экспортированные файлы в Matlab;
  • Далее ищите там максимум по массиву значений КНД на каждой частоте, или если нужен КНД в каком-то конкретном направлении, то просто выдергиваете значение с соответствующей строки;
  • Строите график уже в Matlab.

Надеюсь, идея понятна. Насколько знаю встроенного макроса в самой CST такого нет, надо додумывать его самому. А через матлаб я делаю подобные вещи часто.
barr
Цитата(rnj2000 @ Jul 1 2015, 08:26) *
Насколько знаю встроенного макроса в самой CST такого нет,

все есть (CST 2014).
template based post processing->
farfield and antenna properties->
farfield result->
max gain over frequency

правда, получите именно Directivity, а не Realized Gain.
Но, зная S11 и замиксовав с max gain over frequency, можно получить Realized Gain.
rnj2000
Цитата(barr @ Jul 2 2015, 10:50) *
все есть (CST 2014).

Редко пользуюсь "template based" фичами, спасибо буду знать)
Ariel
Начинаю изучать CST. Интересует Signal & Power Integrity. Хочу импортировать для примера простой layout из ALTIUM в CST. Формат - ODB++.
В CST (модуль PCB) вызываю IMPORT - ODB++, но не могу импортировать потому что мои файлы не распознаются как ODB++. Что делаю не так?
Ariel
Разобрался. Оказывается ODB++ должен быть в формате *.zip
ap___nemo
Привет Ребята
У меня такая проблема. Сразу скажу, что с CST Studio работаю совсем недавно и сугубо в научных целях. Вопрос связан с реализацией. Допустим у меня есть текстовый документ с координатами центра шариков и их радиусами (записано все в строчку) рассчитанных с использованием других математических пакетов. Можно ли как то импортировать этот фаил в CST? просто очень не хочется вводить все шарики ручками используя стандартный способ (выбираем объект шарик и вводим параметры). Мне кажется, что со стандартными объектами (типа конусов шариков и так далее) проблем быть не должно, но как реализовать я просто не знаю. Заранее большое спасибо за помощь.
l1l1l1
Цитата(ap___nemo @ Jul 7 2015, 23:17) *
... Мне кажется, что со стандартными объектами (типа конусов шариков и так далее) проблем быть не должно, но как реализовать я просто не знаю.

реализовать это можно с помощью макросов.
Tema-yes
Привет! Такой вопрос, есть в CST оптимизация с множеством вариантов ее реализации, кто-нибудь знает как сделать так чтобы CST перебрал только заданные мной варианты? Например есть у меня 2 параметра a и b, я хочу чтобы каждый имел значения от 20 до 30 с шагом 1, получается по 11 решений на каждый параметр 121 решение в общем, но cst за ночь посчитал 9 и остановился, причём заданного значения по s11 достигнуто не было. Так вот как заставить его перебирать все варианты? Заранее спасибо.
l1l1l1
Цитата(Tema-yes @ Jul 15 2015, 07:57) *
Такой вопрос, есть в CST оптимизация с множеством вариантов ее реализации, кто-нибудь знает как сделать так чтобы CST перебрал только заданные мной варианты? ...
Так вот как заставить его перебирать все варианты?

для этого вам надо использовать не Optimizer, а Par. Sweep.
Tema-yes
Цитата(l1l1l1 @ Jul 15 2015, 09:26) *
для этого вам надо использовать не Optimizer, а Par. Sweep.

Большое спасибо! Разобрался)
Alex_AS
Здравствуйте. Пытаюсь смоделировать задачу расчета RCS антенны при различных типах нагрузки. Сделал рупор с волноводным портом, установил нагрузку. Облучаю плоской волной - и ничего не получается... Не совпадает с аналитическими расчетами ни структурная ни антенная компоненты. Может в качестве источника поля надо использовать другую антенну?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.