zerion
Добрый вечер.
Прошу прощения за банальный вопрос.
Нам поставили трансформаторы 1-й 220-36 и 2-й 36-10/20/12
Ток холостого хода при сопряжении на 36-10/20/12 0,8А.
Чем это вызвано? Причем все напряжения на выходе 2-го соблюдены.
jackBU
Да просто трансы такие у Вас. Вы отдельно их токи измерьте и сравните.
Dmitron
1. перемагничивание есть?
2. если нет, то всё вроде как норм, если не перегреваются.
zerion
Цитата(zerion @ Jun 20 2007, 18:30) *
Добрый вечер.
Прошу прощения за банальный вопрос.
Нам поставили трансформаторы 1-й 220-36 и 2-й 36-10/20/12
Ток холостого хода при сопряжении на 36-10/20/12 0,8А.
Чем это вызвано? Причем все напряжения на выходе 2-го соблюдены.


Добрый вечер.
Спасибо всем кто откликнулся.
Проблема была в следующем: В условиях "рынка" трансы намотали (10 пар) по китайской технологии, без запаса в первичной обмотке 2-го транса.
Т.е. если на него подать чуть больше вместо 36 В - 40 В ( напряжение 1-го без нагрузки) он входит в режим возбуждения и жрет 0,8А на холостом ходу. Так что если бы в сети был бы скачок до 240 В то все предохранители бы вылетели.
Dmitron
дык ТЗ надо было грамотно ставить. А вообще если при 220*1,1 работает долговременно, то всё норм. при 220*1,2 должен не вышибать пробки.