Цитата(add @ Aug 9 2007, 00:19)

А вот и нет.. по этому и вопрос задаю.. Pull-up подключается на вход если установить porta=1 ddra=0.. Долго с этим были непонятки, . Уже в плате.. пока не отключил pull-up резюки..:-/ Сунулся в доки.. а ничего нету.. (может не нашел) про то как ведет себя вывод ацп и как его конфигурировать..
Насколько я понимаю, мультиплексор АЦП подключен непосредственно с пинам контроллера, и поэтому можно одновременно использовать один и тот же пин как вход АЦП и как цифровой вход/выход. Логично, что для правильной работы АЦП нужно настроить конкретный пин как вход с Z-состоянием. Но ничего не мешает настроить пин как выход и затем измерить на нём уровни напряжений лог.1 и лог.0. Так же ничего не мешает (пытаться)читать логический уровень с PINx, который так же является входом АЦП и на который подано аналоговое напряжение.