Подключаемый к выводам TOSC "часовой" кварц требует обвязки(конденсаторы)? Используется мега16.
rx3apf
Цитата(bbill @ Aug 9 2007, 03:24) *
Подключаемый к выводам TOSC "часовой" кварц требует обвязки(конденсаторы)? Используется мега16.

Согласно даташиту - не требуется.
bbill
Цитата(rx3apf @ Aug 9 2007, 02:33) *
Согласно даташиту - не требуется.


Спасибо. Нашел в даташите. Изначально не нашел в разделе таймер2.
rezident
Цитата(rx3apf @ Aug 9 2007, 05:33) *
Согласно даташиту - не требуется.

Часовые кварцы бывают разные и не только на 12,5пФ нагрузку расчитаны. Для общего случая формула для расчета конденсаторов такая CL = [ (CL1 × CL2) / (CL1 + CL2) + CSTRAY]. См. например рекомендации по применению от Maxim/Dallas.