Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Метастабильность в ПЛИС
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
papasha
www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_tx_home.jsp .
Статья называется "Metastability Delay and Mean Time Between Failure in Virtex-2 Pro Flip-Flops."
На форуме телесис эта тема уже обсуждалась, но жаловались на отсутствие информации по конкретным ПЛИС. Можно еще разок пообсуждать, если есть желание.
aosp
У CLIFFORD CUMMINGS'a была совершенно замечательная статься про это!
sun-burst design
admin
есть ли какие-то еще ссылки по этому поводу?
напишите здесь.

Не знаю насколько эта проблема актуальна для меня, но порой приходиться на ПЛИС делать такие вещи, от которых у инженеров ALTERA было бы длительное замешательство.
alex_elect
Нет, ну а классика
AN 42: Metastability in Altera Devices
admin
не обращал внимания,
сейчас почитаю.
alex_elect
По поводу:
"У CLIFFORD CUMMINGS'a была совершенно замечательная статься про это!
sun-burst design".
Имеется ввиду статья "Synchronous Resets? Asynchronous Resets?
I am so confused! How will I ever know which to use?" ?
Esquire
Каммингса читать здесь (и не только про метастабильность):
http://www.sunburst-design.com/papers/
aosp
Совершенно верно!
Оччень грамотный мужик, пишет очень понятно и по делу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.