Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: RS485 - Unit load
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
lelik-fox
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли подключать в сеть RS485 (MAX1482 -unit load 1) уст-ва с другой единичной нагрузкой? Надо ли как-то согласовывать линию RS485?
Don2
Цитата(lelik-fox @ Aug 16 2007, 10:22) *
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли подключать в сеть RS485 (MAX1482 -unit load 1) уст-ва с другой единичной нагрузкой? Надо ли как-то согласовывать линию RS485?


MAX1482 это 1/8 unit-load. То есть в сети может находиться до 256 таких драйверов.
Естественно, можно подключать и стандартные драйвера с unit load 1.
Надо ли как-то согласовывать линию RS485? В общем случае надо.
При короткой линии, если очень хочется, можно и не согласовывать.
lelik-fox
Ошибся, чутка. Если MAX1482 подключать к сети микросхемами с нагрузкой 1/4 или 1, что нужно сделать для их согласования?
Don2
Цитата(lelik-fox @ Aug 16 2007, 10:47) *
Ошибся, чутка. Если MAX1482 подключать к сети микросхемами с нагрузкой 1/4 или 1, что нужно сделать для их согласования?


Ничего не надо делать. Просто драйверов MAX1482 можно подключить больше, чем стандартных.
lelik-fox
Понял, спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.