При организации связи двух контроллеров по GSM каналу (используются модемы siemens mc35i) возникли проблемы:
1)связь иногда рвется сразу после коннекта, т.е. сразу после CONNECT 9600 идет сообщение NO CARRIER
2)модем иногда подвисает. Один контроллер не получает от своего модема никаких сообщений, а в другом контроллере связь уже завершена. Когда первый контроллер посылает модему команду, тот выкидывает все сообщения, которые должен был вывести во время установки связи
Скорее всего неправильно установлены сигналы RTS и DTR.
В первом случае после установления связи модем ализирует состояние сигналов и отваливает.
Во втором случае просто не видит готовности принимающей стороны и ничего не выдает.
SergeiCh
Dec 4 2007, 12:47
Аналогичная проблема, потому в этой теме. Два MC35i довольно часто не устанавливают CSD соединение. Один терминал подключен к компьютеру (из-за недостатка опыта и необходимости нуль-модемного соединения общение с ним происходит напрямую)
AT&F
ATS10=050
AT&D2
Второй
ATV0
AT+CSNS=4
ATS0=1
ATS10=50
AT&S1
Звонит всегда первый. Примерно в 1/5-1/10 случаев после RING приходит NO CARRIER, иногда (примерно в одном из десяти неудачных соединений) вообще до RING не доходит, на первом появляется NO CARRIER. Это нормально? Beeline, Новосибирск. Если соединение устанавливается, данные пересылаются.
Второй в некоторых режимах примерно раз в две секунды проверяет качество сигнала (AT+CSQ). Прежде чем послать AT+CSQ, проверяет, нет ли звонка (2), и пока не получит 3 (NO CARRIER) AT+CSQ не шлет. Так вот, в этих режимах соединение вообще никогда не устанавливается. Т.е. идет
AT+CSQ
+CSQ: 13,99
0
2
(пауза, на индикаторе входящий звонок)
3
AT+CSQ
+CSQ: 13,99
Пробовал слать в паузе ATA - не помогает (эхо, правда, от ATA тоже почему-то не проходило) Кто что посоветует?
Где можно глянуть простой пример использования TAPI (WIN32)?