Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема с mega128 и LCD Winstar 320240b
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > AVR
AndreyKa
Всем доброго времени суток.
Суть в том что к микроконтроллеру подключается данный lcd'шник (контроллер sed1335). Шина данных на PORTA, управляющие сигналы на другие ноги ввода/вывода. Проблема в том, что после инициализации (перепробовано много примеров и способов) экран становится чистым, и как я не пытаюсь что-нибудь вывести (загаживал память) на экран ничего не выводилось. Хотелось бы увидеть или услышать примеры подключения данного ЖК, а также примеры программ для микроконтроллера.
P.S. На AVRfreaks скачал библиотеку - она тоже не помогла sad.gif
GDI
Может контрастность задана самая бледная или вообще не правильно подключена?
mdmitry
История из жизни: контроллер не управляет ЖКИ. Перепробовано все, протокол проверен....
Питание на контроллере 3.3 В, на ЖКИ 5 В (что ему и надо). НО 3.3 не есть логическая 1 при 5 В. Следовательно, вопрос: питание правильное на ЖКИ и стыкуются ли логические уровни по управляющей шине? Некоторые индикаторы требуют раздельного питания на логику и собственно драйвер ЖК, еще правильное смещение иногда требуется.
rezident
Цитата(mdmitry)
НО 3.3 не есть логическая 1 при 5 В.

Хотелось бы поправить/дополнить. "3.3 не есть логическая 1 при 5 В" только для входных CMOS-уровней (у которых VIH>=0.7*VCC). Для TTL и TTLV напряжение 3.3В это вполне нормальная лог. 1. (VIH>=2V).
AndreyKa
Цитата(mdmitry @ Oct 4 2007, 23:44) *
История из жизни: контроллер не управляет ЖКИ. Перепробовано все, протокол проверен....
Питание на контроллере 3.3 В, на ЖКИ 5 В (что ему и надо). НО 3.3 не есть логическая 1 при 5 В. Следовательно, вопрос: питание правильное на ЖКИ и стыкуются ли логические уровни по управляющей шине? Некоторые индикаторы требуют раздельного питания на логику и собственно драйвер ЖК, еще правильное смещение иногда требуется.


Сегодня проверил - такая же история. ЖК запитан 5В а микроконтроллер 3.3. Пришлось переводить на 5, благо почти все элементы схемы поддерживали. ЖК ЗАРАБОТАЛ!!! Большое спасибо.
mdmitry
to rezident
Цитата(rezident @ Oct 5 2007, 00:27) *
Хотелось бы поправить/дополнить. "3.3 не есть логическая 1 при 5 В" только для входных CMOS-уровней (у которых VIH>=0.7*VCC). Для TTL и TTLV напряжение 3.3В это вполне нормальная лог. 1. (VIH>=2V).

Не знаю ЖКИ с нормальными TTL, они CMOS делаются. Насколько я понимаю -это технологичнее из-заналичия управления собственно жидким кристаллом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.