_lukash_
Всем привет!

Есть 24В линия. С нее нужно получить 18В и 5В.
Подскажите плз, как лучше сделать - сначала одним DC/DC конвертором понизить напряжение до 18В, а потом вторым DC/DC из уже имеющейся 18В линии получить 5В, или каждый раз получать нужное напряжение от 24В (т.е. 24V->18v, 24V->5V).
В каком случае будут меньше потери?
rezident
Зависит от токов, которые необходимы для нагрузок и от того собираетесь ли вы разрабатывать DC/DC сами или использовать готовые модули?
_lukash_
Использовать буду готовые модули.
Например эти 5Вт
http://dsb.tracopower.com/upload/DSBUserFi...ower/0_tes5.pdf
КПД у них около 80%
Ток по 5В линии будет около 600мA (3 МК - в даташите сказано, что каждый потребляет около 200мА) + штук 10 светодиодов, которые будут работать только при отладке
А по 18 вольтовой совсем мало - около 6мА (6 драйверов IR2184 по 1мА каждый)
rezident
Цитата(_lukash_ @ Oct 20 2007, 17:59) *
Использовать буду готовые модули.
Например эти 5Вт
http://dsb.tracopower.com/upload/DSBUserFi...ower/0_tes5.pdf
КПД у них около 80%

А где вы там нашли модули с выходным напряжением 18В? В любом случае непосредственное преобразование одного напряжения в другое экономичнее, чем двойное преобразование 24->18->5. Т.к. во втором случае КПД умножать нужно. 80%*80%=64% для второго получится.
Цитата(_lukash_ @ Oct 20 2007, 17:59) *
Ток по 5В линии будет около 600мA (3 МК - в даташите сказано, что каждый потребляет около 200мА) + штук 10 светодиодов, которые будут работать только при отладке

Это максимальный ток или постоянно потребляемый? Если максимальный, то еще ладно, а если постоянно потребляемый, то нужно на 1,3-1,5 его умножить.
Цитата(_lukash_ @ Oct 20 2007, 17:59) *
А по 18 вольтовой совсем мало - около 6мА (6 драйверов IR2184 по 1мА каждый)

Ошибаетесь. Во-первых, 1,6мА, а не 1мА и это всего лишь собственный статический ток потребления. Во-вторых, вы забыли приплюсовать импульсный ток, возникающий при заряде затвора полевика, когда драйвер включается, а драйвер-то способен почти 2А на выход выдать! В-третьих, забыли про ток заряда конденсатора схемы питания верхнего драйвера. Этот ток тоже от вашего источника 18В будет потребляться. Так что рассчитывайте, как самый минимум, 500мА по цепи 18В. А вообще зачем 18В-то? Берите стандартный 10Вт DC/DC с 15Вовым выходом.

P.S. для расчета надежности обычно закладывают коэффициент 1,3. Т.е. все выходные токи следует умножить на 1,3. Но закладывать вам такой коэффициент или нет это конечно же ваше личное дело. wink.gif
stoker
Для 18Вольт используйте DC-DC от aimte.ca
http://www.aimtec.com/product_details.aspx?productId=1936
Соеденяйте все DC-DC к 24 вольтам, схема будет независима.
_lukash_
rezident

Спасибо за поправки, все понял.
В даташите на IR2184 сказано, что диапазон входного напряжения 10-20В. Теперь будет 15В.
Также все к 24В линии подсоединю.

Цитата(rezident @ Oct 20 2007, 16:16) *
Берите стандартный 10Вт DC/DC с 15Вовым выходом.

Ок. Странно, что в даташите на этот 10Вт
http://dsb.tracopower.com/upload/DSBUserFi...wer/0_thd10.pdf
сказано, что максимальное напряжение выхода 12В, а в описании на самом сайте 15Вsmile.gif
Ну да найду еще.

stoker
Спасибо, 15В использовать буду.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.