Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: - LCD - (MSP430F449)
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > MSP430
Sinoptic555
Подскажите пожалуйста, с LCD вопрос возник у меня.

MSP430F449, запускаю LCD 3-Mux, -24 Seg.

LCDCTL=01110101=0x75
Светится верхняя половина индикатора.
По LCD напряжениям расклад: R33=2.9V; R23=1.9V; R13=0.9V; R03=0V.

Вопрос о пайке и исправности LCD отпадает.
Померил напряжение: COM0=0V (!), COM1~1.9V, COM2~1.9V, COM3~1.9V.
Не пойму, зачем на COM3 идет напряжение, не смотря на конфигурацию 3-Mux, а на COM0 вообще тишина – 0V.

Что-то делаю не так?

Спасибо.
M_Z
Цитата(Sinoptic555 @ Nov 19 2007, 15:33) *
Подскажите пожалуйста, с LCD вопрос возник у меня.

MSP430F449, запускаю LCD 3-Mux, -24 Seg.

LCDCTL=01110101=0x75
Светится верхняя половина индикатора.
По LCD напряжениям расклад: R33=2.9V; R23=1.9V; R13=0.9V; R03=0V.

Вопрос о пайке и исправности LCD отпадает.
Померил напряжение: COM0=0V (!), COM1~1.9V, COM2~1.9V, COM3~1.9V.
Не пойму, зачем на COM3 идет напряжение, не смотря на конфигурацию 3-Mux, а на COM0 вообще тишина – 0V.

Что-то делаю не так?

Спасибо.

вопрос:
COM1~1.9V, COM2~1.9V, COM3~1.9V. это постоянные напряжения примерно раны или там всетаки переменное напряжение
возможно проблемы програмитрования базового таймера, отсутствует тактовая частота
вот один из пример програмирования ЖК для msp430F449:
mov.b #LCDON+LCD3MUX+LCDP2+LCDP1+LCDP0,&LCDCTL ; 3Mux
mov.b #0FCh,&P5SEL ; Common and Rxx all selected

mov.b #BTDIV+BTIP0+BTFRFQ1,&BTCTL ; LCD freq.
при этом базовый таймер тактируется от часового кварца
Sinoptic555
Цитата(M_Z @ Nov 20 2007, 01:24) *
вопрос:
COM1~1.9V, COM2~1.9V, COM3~1.9V. это постоянные напряжения примерно раны или там всетаки переменное напряжение


Спасибочки!!!!
Да, базовый таймер стоял, я это поправил, напряжение на
COMx запрыгало и засветились все сегменты но очень, очень слабо... sad.gif
что посоветуете, уменьшить номинал сопротивлений на делителе?
Сергей Борщ
Цитата(Sinoptic555 @ Nov 20 2007, 14:45) *
что посоветуете, уменьшить номинал сопротивлений на делителе?
Посмотреть осциллографом пульсации на делителе. Если большие - уменьшать делитель, если маленькие - посмотреть описание на индикатор, возможно он 5-вольтовый. Тогда только менять индикатор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.