Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: А как в CAM350 сделать следующее...
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Reanimator++
Спасибо, попробую на следующей партии плат )
nord85
всем день добрый.
Кто нибудь может подсказать, а есть ли в Cam-е проверка расстояние от проводников, площадок до отверстий (без разницы есть ли контактная площадка или нет у отверстия).
Или возможность проверки расстояния между элементами находящимися в разных слоях (это вариант, если отверстия сверловки скопировать в новый слой гербер-файлов).
Mef
Цитата(nord85 @ Dec 1 2010, 12:26) *
всем день добрый.
Кто нибудь может подсказать, а есть ли в Cam-е проверка расстояние от проводников, площадок до отверстий (без разницы есть ли контактная площадка или нет у отверстия).
Или возможность проверки расстояния между элементами находящимися в разных слоях (это вариант, если отверстия сверловки скопировать в новый слой гербер-файлов).


команда Analysis > DRC. Там Special Checks, параметры Plated Drills to Copper и Unplated Drills to Copper как раз определяются зазоры от отверстий до металла (проводник, КП, полигон)
GKI
Был тут вопрос напрямую касающийся САМ-350. Как найти косяки Альтиума в растровых полигонах - заужения полигона при подходе к планарным площадкам.
Как от этого избавиться в Альтиуме обсуждается в соответствуюзщей ветке.
А тут я помещу ответ, как это найти в CAM-350

Цитата(atlantic @ Dec 4 2010, 22:48) *
Так как там растровый полигон, то проверять надо через Analysis/Minimum Widths..(обязательно! другим просто не поймать)
там есть конгениальные моменты:




Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Gerber-файл слоя для экспериментов.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
atlantic
Наверно надо добавить еще:
Analysis/Minimum Gaps..(обязательно! )
вот такой засады наверно никто бы не ожидал:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
GKI
А вот такую нашёл Copper Slivers. Почему её не нашёл Minimum Wight - не понятно...

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Правда такой хвостик легко убивается при перезаливке полигона из растрового в векторный.
Vokchap
Цитата(GKI @ Dec 5 2010, 16:05) *
Как найти косяки Альтиума в растровых полигонах - заужения полигона при подходе к планарным площадкам.

Это не косяк (баг) - это "фича". sm.gif

Цитата(atlantic @ Dec 5 2010, 18:44) *
вот такой засады наверно никто бы не ожидал:

Покажите окрестность шире, пожалуйста...
GKI
Я прикрепил к своему сообщению гербер слоя для экспериментов.
Vokchap
Цитата(GKI @ Dec 5 2010, 19:05) *
А вот такую нашёл Copper Slivers. Почему её не нашёл Minimum Wight - не понятно...

Чей косяк? На сливер Альтиума не похоже. Может это после обработки в КАМе?
GKI
Обработки в САМе никакой. Просто закачиваем выданный Альтиумом гербер-файл и проверяем его различными способами. И находим...
Vokchap
Цитата(GKI @ Dec 5 2010, 19:27) *
И находим...

Непонятно справа от сливера - фрагмент полигона или это флэш такая. Всё одним цветом...
Специально захочешь получить, не получится....
Вы скажите как с точки зрения производства.... такой торчащий сливер в 10 мкм шириной или разрез в полигоне такой-же ширины (как на картинке выше). Первый ведь вытравится полностью, а второй не протравится вовсе. Даже если сделать всё как нарисовано, это так-же ничему не противоречит. Там, где разрез в полигоне, всё-равно есть коннект рядом, иначе ругался бы DRC у разработчика.
GKI
Справа от сливера - полигон.
С точки зрения производства, если "делать как есть", то прежде всего этот хвостик будет в виде фоторезиста, который запросто отрывается и прилепляется в любом, одному ему ведомом месте. В дальнейшем он может стравиться, а может и нет - останется в виде микросоединения, приводящего к замыканию...

В случае, как на картинке у atlantic, зазор тоже может не зарасти. Разработчик честно считает, что у него в том месте есть соединение, а там такая подстава: на ВЧ - неучтённая ёмкость, на силовых цепях - токовая нагрузка идёт через другие места, в данном случае через термальные соединения.

Вот для этого и делаются все эти многочисленные проверки в процессе подготовки производства.

Если бы производство умело делать трассы с параметрами трасса / зазор - 1 мкм / 1 мкм, на такие мелочи бы и внимания не обращали.
Vokchap
Цитата(GKI @ Dec 5 2010, 20:07) *
Разработчик честно считает, что у него в том месте есть соединение, а там такая подстава: на ВЧ - неучтённая ёмкость, на силовых цепях - токовая нагрузка идёт через другие места, в данном случае через термальные соединения.

Всё оно так конечно. В данном конкретном случае разработчик вряд-ли надеялся на силовой контакт в месте разреза, т.к. его там и быть не может. Поскольку ко флэшу есть контакт в трёх других местах, то система и отрапортовала, что всё ОК. Вероятно данный разрез в полигоне возник из-за узкой ширины зазора в том месте совместно с работой опции "remove necks" в настройках.

CAD это не CAM и не принимает во внимание оторвавшиеся полоски фоторезиста. laughing.gif
Собственно всё как в машиностроении, где конструкторская документация должна проходить технологическую обработку.
musa
Цитата(pcbfabru @ Apr 21 2010, 13:38) *
Перевод терминов интерфейса без использования "традиционных" руссификаторов.
Предлагаю предварительный вариант русификации интерфейса программы версии 10.1. Данный файл не модифицирует исполняемый файл и никак не сказывается на работоспособности программмы. Перевод элементов интерфейса - одна из небольших возможностей инструмента настроек интерфейса.


А гдебы взять САМ35 v10.1 а то в сети только 10.01..
LeshaL
Нужно сформировать слой паяльной маски из флешей контактных площадок и растрированного полигона.
Как правильно подобрать параметры фильтра такой операции для инструмента Over/Under Size?
GKI
А может их всё-таки разнести эти операции:
1. Сначала площадки: "SMS Only" и "Flash" включены
2. Затем в этот же слой, включив "Drw" c фильтром Decodes: -10:1000 и взведённым Polygon Filter только "Raster Filled", при выключенных остальных.
LeshaL
Цитата(GKI @ Jan 24 2011, 17:52) *
А может их всё-таки разнести эти операции:
1. Сначала площадки: "SMS Only" и "Flash" включены


При выборе "SMD Only" и "Flash" переносятся почему-то только площадки SMD-компонентов, а сквозные игнорируются. При выборе "Flash" переносятся все контактные площадки.

Цитата(GKI @ Jan 24 2011, 17:52) *
2. Затем в этот же слой, включив "Drw" c фильтром Decodes: -10:1000 и взведённым Polygon Filter только "Raster Filled", при выключенных остальных.


А здесь полигоны переносятся как надо sm.gif

Спасибо.
GKI
Цитата(LeshaL @ Jan 25 2011, 11:27) *
При выборе "SMD Only" и "Flash" переносятся почему-то только площадки SMD-компонентов, а сквозные игнорируются. При выборе "Flash" переносятся все контактные площадки.


А, ну да. Просто для сквозных площадок маску я формирую в падстеках, а потом добавляю к ним планарные - SMD.
LeshaL
После формирования герберов и сверловки из PCAD8.5 на некоторых контактных площадках появились заметные смещения сверловки (см. вложение).
Как отцентрировать сверловку?
GKI
Edit - Layers - Snap Pad To Drill... Совместить площадки со сверловкой (двигаются площадки)
Edit - Layers - Snap Drill To Pad... Совместить сверловку с площадками (двигается сверловка)
v-vovchek
Не могу открыть плату в CAM350 9.5. Gerber получен в Altium.
GKI
Нормально открывается. Даже на автоимпорте.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
v-vovchek
Спасибо, в автоимпорте открылся!
Загрузил я его в CAM350. Нашел ошибку, о которой мне сообщили с завода-изготовителя ПП. Речь идет о линии с DCodes №20 у которой размер 0,00. Как мне теперь эту линию удалить? Пока что я только научился у этого № DCodes менять размер. А как удалить - в Help не нашел. Может кто распишет последовательность действий (вариант для тугодумов). За одно проясните сам принцип (идеологию) работы с CAM350. Что-то он сильно не похож на прочие редакторы, как то Альтиум, Пкад, Оркад и т.п.
P.S. Заказчик торопит с проектами, на данный момент нет времени учить CAM350, однако прийдется!
GKI
Цитата(v-vovchek @ Feb 17 2011, 14:14) *
Спасибо, в автоимпорте открылся!
Загрузил я его в CAM350. Нашел ошибку, о которой мне сообщили с завода-изготовителя ПП. Речь идет о линии с DCodes №20 у которой размер 0,00. Как мне теперь эту линию удалить? Пока что я только научился у этого № DCodes менять размер. А как удалить - в Help не нашел. Может кто распишет последовательность действий (вариант для тугодумов). За одно проясните сам принцип (идеологию) работы с CAM350. Что-то он сильно не похож на прочие редакторы, как то Альтиум, Пкад, Оркад и т.п.
P.S. Заказчик торопит с проектами, на данный момент нет времени учить CAM350, однако прийдется!


- Edit - Delete.
- Filter, включить фильтр
- в строке Dcodes: поставить этот "непправильный" DCodes №20; OK
- Поставить птички Drw и Flsh, остальные выключить
- Select All, выбрать всё.
- убедиться, что не выбрано лишнего и удалить все флеши и линии данного декода

После этого можно зайти в таблицу апертур: Tables - Apertures..., убедиться, что напротив этого Dcode в колонке Used не стоит крестик (т.е. декод больше не используется) и сжать таблицу - Compress.

P.S. Можно не удалять этот декод. В Вашем случае необходимо просто изменить его размер с нулевого на реальный, например, 0.2. Странно почему производитель этого не делает сам?
Mef
Цитата(v-vovchek @ Feb 17 2011, 12:14) *
Спасибо, в автоимпорте открылся!
Загрузил я его в CAM350. Нашел ошибку, о которой мне сообщили с завода-изготовителя ПП. Речь идет о линии с DCodes №20 у которой размер 0,00. Как мне теперь эту линию удалить? Пока что я только научился у этого № DCodes менять размер. А как удалить - в Help не нашел. Может кто распишет последовательность действий (вариант для тугодумов). За одно проясните сам принцип (идеологию) работы с CAM350. Что-то он сильно не похож на прочие редакторы, как то Альтиум, Пкад, Оркад и т.п.
P.S. Заказчик торопит с проектами, на данный момент нет времени учить CAM350, однако прийдется!


Уверены в правильности присланных герберов, не очень это хорошо когда Дкоды с нулевым размером. Лучше еще раз создать герберы заново.
v-vovchek
Обычно изготовители делают "как видят". В данном случае изготовитель ПП это ПО "Этал".
Всю жизнь работали на спецзаказчика. У конструкторов и технологов "казенное" воспитание.
В случае конкретной платы - огромное им спасибо, что нашли недочеты. Устранил их - уже выставили счет
и пустили в производство.
Что касается этих DCodes с нулевыми размерами - глюк Альтиум.
Этот дефект проще найти в CAM350, чем в Альтиум.
С другой стороны, передавать изготовителю нужно так, чтобы у них не было вопросов.
Так что изготовитель прав в данном случае, да и коррекция Gerbera несет за собой ответственность.
А может что-то не то получится? Да и зачем изготовителю гангрена с рихтовкой твоего проекта?!

Цитата(GKI @ Feb 18 2011, 09:10) *
- Edit - Delete.
- Filter, включить фильтр
- в строке Dcodes: поставить этот "непправильный" DCodes №20; OK
- Поставить птички Drw и Flsh, остальные выключить
- Select All, выбрать всё.
- убедиться, что не выбрано лишнего и удалить все флеши и линии данного декода

После этого можно зайти в таблицу апертур: Tables - Apertures..., убедиться, что напротив этого Dcode в колонке Used не стоит крестик (т.е. декод больше не используется) и сжать таблицу - Compress.

P.S. Можно не удалять этот декод. В Вашем случае необходимо просто изменить его размер с нулевого на реальный, например, 0.2. Странно почему производитель этого не делает сам?


Спасибо! Получилось!
GKI
По моему, в данном случае - это излишняя перестраховка.
Опытный производитель может всё это сделать сам - подсветить этот декод, посмотреть, где он находится, и на своё усмотрение либо вообще его удалить, либо изменить размер на реальный. И не парить заказчику мозг этой ерундой. Это элементарные шаги при подготовке производства.

Мы, например, 0.000 заменяем на 0.001. А при дальнейшей проверке либо DRС ругнётся на недопустимо тонкий проводник, либо при оптимизации он удалится (Utilities - Data Optimization - Remove Covered Data...) как находящийся под более широким проводником или площадкой. Делов-то на 30 сек.
АДИКМ
Хочу в CAM350 поредактировать шаблон для пасты. Как автоматически уменьшить все пэды на 1 мил с каждой стороны? Ну или в процентах.
Если можно поподробней.

Сорри, разобрался. Utilities - Over/Undo Size.
GKI
Utilities - Over/Under Size...
Template Layer... - выбираете исходный слой
Target Layer... - выбираете слой в который будет помещён результат; по умолчанию стоит [New], но можно выбрать любой, в том числе и в исходный
Далее Enlarge by (увеличить) или Reduce by (уменьшить) в окошечке рядом указываете на какую величину (Amount - в натуральном выражении; Percent - в процентном.)
ОК
Далее в верхней панели проставляете нужные птички: Drw - рисунок (т.е. проводники, полигоны), SMT Only - только планарные площадки (прямоугольные), Flsh - флеши (все, в т.ч. и круглые).
Filter - можно выбрать только определённые декоды.
Select All - выбрать все; или обвести нужный участок окном.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
АДИКМ
Спасибо большое, ответ более чем развернутый sm.gif
Ivan_S
Подскажите, почему при экспорте файла IPC-D-356A для проверки ПП из Flying Probe Editor, CAM350 версии 9.0 и выше не включает в него данные о смежных цепях (то, что называется adjacent data). При том, что CAM350 версии 7.5 все это делает. Искал какие-нибудь настраиваемые параметры смежности для формата IPC-D-356, но безуспешно.
GKI
Откройте CAM-файл тектовым редактором и найдите в нём строку "FPRULEOUTPUTADJ"; замените "0" на "1".
После этого в File - Export - Netlist... становится доступной кнопка Adjacency Distance, где можно будет задать параметры смежных цепей.
Ivan_S
Большое спасибо.
Еще вопрос по этой же теме:
можно ли указать CAM'у, чтобы какая-то конкретная цепь считалась смежной для всех остальных, в независимости от дистанции.
По-правде говоря, у меня тонкая ДПП приклеена на металлическое основание и необходимо прозвонить все цепи на предмет отсутствия замыкания с этим основанием. Я не придумал ничего лучше, как рисовать одну цепь с контактными площадками, территориально находящимися на этом основании, и после экспорта IPC-D-356 нетлиста вручную дописывать нарисованную мною цепь ко всем остальным :-). Может есть какой-нибудь более высокотехнологичный способ решения такой задачи?

И еще - формат IPC-D-356A позволяет записывать в него информацию об оси Z, данные о тесте цепей на сопротивление и емкость (Resistance And Capacitance Measurement Information), а также данные о проверке на сопротивление изоляции (High Voltage Test Information). Можно ли в CAM'е задавать все эти параметры, для экспорта в файл?
zlg
Уважаемые специалисты. Объясните пожалуйста чайнику. Мне нужно послать в производство несколько разных прямоугольных плат со скрайбированием на одной заготовке. Правильно ли я понял, что мне нужно сделать merge с нулевым зазором, впритык. А как сообщить производителю, что нужно скрайбирование? Где это указывать? Раньше с САМ350 дело не имел, так что попроще пожалуйста разжуйте, поимейте снисхождение.
Еще один вопрос:
При проектировании платы в Альтиуме, я ставлю via закрытыми, c tenting на top и bottom, а производитель упорно их делает оголенными. Вроде в герберах смотрел(не в САМ350) все нормально, д/б закрыто. Как же так, почему производитель открывает их. Может в САМ350 будет видно лучше? Куда смотреть? Заранее спасибо и извините за ламерские вопросы. С уважением.
GKI
1. Платы ставите встык. Производителю о том, что есть скрайбирование, сообщаете в бланке заказа.

2. Если в герберах переходные закрыты, и Вы в этом абсолютно уверены, то и на плате они должны быть закрыты. Если это не так, то свяжитесь с производителем и уточните этот вопрос непосредственно с ним.
zlg
Цитата(GKI @ Apr 9 2011, 17:51) *
1. Платы ставите встык. Производителю о том, что есть скрайбирование, сообщаете в бланке заказа.

2. Если в герберах переходные закрыты, и Вы в этом абсолютно уверены, то и на плате они должны быть закрыты. Если это не так, то свяжитесь с производителем и уточните этот вопрос непосредственно с ним.

Огромное спасибо за быстрый и подробный ответ. По поводу переходных уверен на 100% только за Альтиум, в герберах вроде тоже(но не на 100%) Может есть какие то особенности, типа маска тентинга на Via маловата для производителя и он ее игнорирует. Возможно ли такое?

Уважаемый Меf
Когда то давно (Mar 26 2009, 22:32) Вы грозились:
Цитата
Насколько я знаю путных и толковых вещей по САМ в сети нет (сам искал одно время). Все что есть ищется поиском. Но это крохи. Как-нибудь руки дойдут сяду и запишу видеоуроки по данному продукту с полным описанием работы в нем.

Выполнили ли Вы свою угрозу? rolleyes.gif Дошли ли руки? Заранее спасибо.
Mef
Герберы сами делали и их же отправляли? Переходное будет закарыто маской, если в гербере (слое) маски на этом месте нет площадки (кружочка, флэшки). Поэтому не понятна Ваша фраза "маска тентинга на Via маловата для производителя и он ее игнорирует", потому что в этом месте вообще ничего не должно быть.
Ну и еще для пущей уверенности можно в бланке заказа (пояснительной записке) указать, что "переходные отверстия должны быть закрыты маской" и тогда если у Вас в файле будет ошибка, то производитель должен будет задать вопрос по поводу правильности выполнения заказа.
Шестилапый
Как найти на плате переходные отверстия открытые от маски только с одной стороны?
На плате переходные отверстия должны быть закрыты от маски. Но отверстия, находящиеся в контактных площадках, должны быть открыты с обоих сторон. Искать их глазами по одиночке очень утомительно. Как упростить процесс?
Mef
Цитата(Шестилапый @ Oct 13 2011, 10:33) *
Как найти на плате переходные отверстия открытые от маски только с одной стороны?
На плате переходные отверстия должны быть закрыты от маски. Но отверстия, находящиеся в контактных площадках, должны быть открыты с обоих сторон. Искать их глазами по одиночке очень утомительно. Как упростить процесс?



Глазами искать всеравно придется. Предлагаю такой вариант. Загоняем переходные в отдельный слой (графический) и составляем с ним и слоями масок композицию так, чтобы в итоге в слое маски в местах, где переходные попадают на площадки, появлялся вырез. "Дырявые" и "обкусаные" маски глазами искать будет легче или же прогнать командой "сравнение слоев".
mw3791
Всем доброго времени суток!
Как решить следующую задачу при помощи CAM350?
Дано: набор gerber-файлов и файлов .ncd топологии многослойной PCB. Импортируем все это в CAM, определяем через Tables > Layer Sets > Blind and Buried какие .ncd к каким физически слоям относятся. Теперь CAM по идее уже знает какие отверстия через какие слои проходят.
Внимание вопрос: как максимально просто выгрузить в отдельный gerber-файл “N” только те отверстия, которые проходят через данный физический слой “N”?
Можно конечно используя “NC drill to Gerber” пошагово выгрузить все отверстия относящиеся к данному слою, но это можно сделать и без CAM’а)). Цель заключается в том, чтобы минимизировать ручную работу и связанную с этим вероятность ошибки.
Заранее спасибо!
Mef
Цитата(mw3791 @ Dec 6 2011, 14:45) *
Всем доброго времени суток!
Как решить следующую задачу при помощи CAM350?
Дано: набор gerber-файлов и файлов .ncd топологии многослойной PCB. Импортируем все это в CAM, определяем через Tables > Layer Sets > Blind and Buried какие .ncd к каким физически слоям относятся. Теперь CAM по идее уже знает какие отверстия через какие слои проходят.
Внимание вопрос: как максимально просто выгрузить в отдельный gerber-файл “N” только те отверстия, которые проходят через данный физический слой “N”?
Можно конечно используя “NC drill to Gerber” пошагово выгрузить все отверстия относящиеся к данному слою, но это можно сделать и без CAM’а)). Цель заключается в том, чтобы минимизировать ручную работу и связанную с этим вероятность ошибки.
Заранее спасибо!


Tables > Layer Sets > Blind and Buried выполняется для того, чтобы DRC и DFF проверки выполнялись корректно. На экспорт сверловки (гербера сверловки) это никак не влияет. Неужели в плате так много различных типов "глухих" и "слепых" отверстий, что вручную это сделать трудно? Ведь изначально все отверстия должны быть разделены по слоям (для каждого вида глухих отверстий) потом просто экспортировать герберы сверловки этих слоев.
mw3791
Цитата(Mef @ Dec 13 2011, 11:14) *
Tables > Layer Sets > Blind and Buried выполняется для того, чтобы DRC и DFF проверки выполнялись корректно. На экспорт сверловки (гербера сверловки) это никак не влияет. Неужели в плате так много различных типов "глухих" и "слепых" отверстий, что вручную это сделать трудно? Ведь изначально все отверстия должны быть разделены по слоям (для каждого вида глухих отверстий) потом просто экспортировать герберы сверловки этих слоев.

Tables > Layer Sets > Blind and Buried делается для того, чтобы затем произвести экстракцию нетлиста из связки "Gerber - Ncd" и сравнить с исходным нетлистом в формате IPC-356.
В данном проекте 42 файла ncd, то есть 42 типа "Blind and Buried" отверстий. Сейчас приходится в ручную в CАM'е выгружать в Gerber сверловку, затрагивающую данный физический слой, для дальнейшей обработки. Вот хотелось бы это дело упростить. Как я уже писал, CAM после Tables > Layer Sets > Blind and Buried "знает", где в данном слое №n располагаются проходящие сквозь него отверстия.
В принципе, расположение отверстий на слое №n можно получить и из Gerber'а с разводкой этого слоя (удалив проводники и оставив только контактные площадки отверстий благо они все металлизированные и с площадками на всех промежуточных слоях). Но, хотелось бы выгружать отверстия из базы дынных именно сверловки. Зачем не спрашивайте, долго объяснять)). В общем, обходные пути я нашел. Но может в CAM'е есть прямой путь? Я просто этим "геморроем" занимаюсь всего неделю и только потому, что остальные в этом "ни бум-бум".))
Mef
Цитата(mw3791 @ Dec 14 2011, 11:10) *
Tables > Layer Sets > Blind and Buried делается для того, чтобы затем произвести экстракцию нетлиста из связки "Gerber - Ncd" и сравнить с исходным нетлистом в формате IPC-356.
В данном проекте 42 файла ncd, то есть 42 типа "Blind and Buried" отверстий. Сейчас приходится в ручную в CАM'е выгружать в Gerber сверловку, затрагивающую данный физический слой, для дальнейшей обработки. Вот хотелось бы это дело упростить. Как я уже писал, CAM после Tables > Layer Sets > Blind and Buried "знает", где в данном слое №n располагаются проходящие сквозь него отверстия.
В принципе, расположение отверстий на слое №n можно получить и из Gerber'а с разводкой этого слоя (удалив проводники и оставив только контактные площадки отверстий благо они все металлизированные и с площадками на всех промежуточных слоях). Но, хотелось бы выгружать отверстия из базы дынных именно сверловки. Зачем не спрашивайте, долго объяснять)). В общем, обходные пути я нашел. Но может в CAM'е есть прямой путь? Я просто этим "геморроем" занимаюсь всего неделю и только потому, что остальные в этом "ни бум-бум".))


прямого пути не вижу. Если разовая задача........сделать вручную. Если постоянно этим заниматься, лучше написать макрос.
mw3791
Мужики, и еще один вопрос. На этот раз по IPC-356 и Cam350.
Я настроил маршрут для сравнения исходного нетлиста IPC-356 с нетлистом, который мы экстрагируем из набора файлов Gerber+ Ncd проекта. Все нормально до тех пор, пока в проекте нет Bond Wire (которыми бескорпусные компоненты развариваются на площадки на PCB). Сразу CAM дает кучу несоответствий. Как быть в этом случае? Никто не сталкивался?
ikar77
Доброго времени суток!

Есть ли способ при помощи CAM350 найти все проводники, разведённые под прямым углом?

Спасибо
Mef
Цитата(ikar77 @ Feb 12 2012, 23:29) *
Доброго времени суток!

Есть ли способ при помощи CAM350 найти все проводники, разведённые под прямым углом?

Спасибо


Штатными средствами думаю не получится. Если только через макрос извратиться.
YuriyMatveev
объеденяю в САМ350 9,5 несколько плат, на одних из них маска позитивная на других негативная, как сделать на всех платах позитивную маску (т.е. изменить негативную на позитивную)????????
Mef
Цитата(YuriyMatveev @ Mar 7 2012, 09:10) *
объеденяю в САМ350 9,5 несколько плат, на одних из них маска позитивная на других негативная, как сделать на всех платах позитивную маску (т.е. изменить негативную на позитивную)????????

Не понятно зачем и почему маска негативная вдруг получилась. Ну а негатив в позитив преобразовать нужно через композицию слоев.
YuriyMatveev
в одних платах маска была сделана негативной (делал один человек в одной праграмме) в других позитивной (делал другой человек в другой программе), а платы нужно объеденить и сделать общую мультипликацию.

все сделал, через импорт экспорт геребера включая инверсию слоев,
вопрос снят.
Massi
,делаю не я, а на заводе и вот...сказали что не могут обработать KeepOut в TopMask...CAM350...и говорят рисуй полигоны...но как то это не правильно...мне надо просто для стыковки плат площадки свободные от маски...
это правда что CAM не может или не видит KeepOut сгенерированый в PCAD....и как их научить это делать ибо шкрябать маску после них не хочется
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.