Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: АЦП Мега16
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > AVR
malyshevsergey
Подскажите в чем проблема?

Делаю с фазовой регулировкой источник тока на 60А. Использую два канала АЦП для амперметра и вольтметра. При настройке при малой нагрузке (2ом) все работает нормально, но если подключить больщую(~0.1ом) нагрузку показания вольтметра убегают, ну и показанию амперметра верить нельзя.
Dog Pawlowa
Цитата(malyshevsergey @ Dec 10 2007, 17:54) *
Подскажите в чем проблема?

Делаю с фазовой регулировкой источник тока на 60А. Использую два канала АЦП для амперметра и вольтметра. При настройке при малой нагрузке (2ом) все работает нормально, но если подключить больщую(~0.1ом) нагрузку показания вольтметра убегают, ну и показанию амперметра верить нельзя.


Если Вы предполагаете, что все только и думают о схемотехнике Вашего источника тока, то это не совсем так. Мы даже не знаем, о каком токе речь идет. Переменном, постоянном, еще каком...
Побольше расскажите, может подскажем.
Den64
Из описанной проблемы явно что, ошибка в схеме! Или в чём то другом! :-))
malyshevsergey
Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 10 2007, 19:40) *
Переменном, постоянном, еще каком...

Извените забыль.
Тиристорный с фазовой регулировкой.
В низу схема источника.
AlexG_changed
Сходу не совсем понял как сделана связь между силовой и измерительной частью.
Ток нагрузки по аналоговой земле не протекает?
Напряжения на входах АЦП такие какие должны быть? А то может проблема не с АЦП а с аналоговой частью?
Mohin
Цитата(malyshevsergey @ Dec 10 2007, 22:10) *
Извените забыль.
Тиристорный с фазовой регулировкой.
В низу схема источника.

Не совсем коректно построены измерительные цепи (С1 и С19 - измерение некой переменной составляющей ?) к томуже обратите внимание на питание опера AD623.
В аналогичных устройствах я использовал R-0,01ом, MAX4377FASA и в качестве опоры LM285.
malyshevsergey
Цитата(Mohin @ Dec 11 2007, 12:18) *
Не совсем коректно построены измерительные цепи (С1 и С19 - измерение некой переменной составляющей ?)

В данный момент они убраны из схемы.
Цитата(Mohin @ Dec 11 2007, 12:18) *
к томуже обратите внимание на питание опера AD623.

Питание как указано в datasheet
Цитата(Mohin @ Dec 11 2007, 12:18) *
В аналогичных устройствах я использовал R-0,01ом, MAX4377FASA и в качестве опоры LM285.

Я использую стандартный шунт 75А с выходом 75мв. Операционник какой был в магазине из инсрументальных.
malyshevsergey
Проблему ичсправил, но обьясните плиз почему так происходит?

Было влияние одного канала АЦП на другой внутри МК. Пришлось переводить вход с которого не происходит оцифровки данных в выход, потом другой канал анологично.
GDI
Может проблема во входном мультиплексоре? при переключении канала рекомендуется делать одно пустое преобразование, чтобы получить верный результат.
malyshevsergey
Цитата(GDI @ Dec 13 2007, 14:15) *
Может проблема во входном мультиплексоре? при переключении канала рекомендуется делать одно пустое преобразование, чтобы получить верный результат.

Я сделал два пустых преобразования, а история была таже.
Dog Pawlowa
Цитата(malyshevsergey @ Dec 13 2007, 14:29) *
Проблему ичсправил, но обьясните плиз почему так происходит?

Было влияние одного канала АЦП на другой внутри МК. Пришлось переводить вход с которого не происходит оцифровки данных в выход, потом другой канал анологично.


Взаимовлияние каналов происходит обычно по одной причине - накопленный заряд в цепи за мультиплексором. Если выходной сопротивление цепи, к которой подключен следующий вход, велико, а время выборки и хранения мало, может происходить существенное искажение результата.
GDI
Цитата
Я сделал два пустых преобразования, а история была таже.

Я бы для пробы сделал 20... И вообще, в каком режиме у вас АЦП работает?
malyshevsergey
Цитата(GDI @ Dec 13 2007, 17:27) *
Я бы для пробы сделал 20...

С 20ю перебор.
Цитата(GDI @ Dec 13 2007, 17:27) *
в каком режиме у вас АЦП работает?

вызов преобразования каждые 6мс
делитель на 32 (125кгц)
опорное 2,56
malyshevsergey
Всем бальшое спасибо за помощь. Убрал резистор R9 и все встало на свои места.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.