Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нога плис в третьем состоянии
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Bar
Как ПЛИС должна оперделить входной контакт, находящийся в третьем состоянии? Можно как то сделать, чтобы третье состояние рассматривалось ПЛИС как ноль или как единица?
ПЛИС -Altera
TriD
Подтяни его резистором к "1" или к "0" и всего делов (можно использовать встроенные pullup и pulldown)
Bar
Не могу найти где это сделать в Maxplus II (я имею в виду встроенные).
Подскажите пожалуйста.
rezident
Bar, уточните что за ПЛИС? Раз речь про Maxplus, то подозреваю что Altera, но какая?
Bar
Altera- семейства Flex10K
TriD
Как конкретно в Maxplus'е не знаю.
Можно руками прописать в user constraints. Вот пример:
Код
NET "rx_in"  LOC = "c4" | PULLUP;
DmitryR
Если на вход ПЛИС заведена шина, находящаяся в третьем состоянии - то ПЛИС будет себя вести, как любая интегралка, а именно слушать помехи на этой шине. Если это состояние надо разрешить - то можно поставить pullup/pulldown, в том числе и внутренний.
Bar
Где это сделать в MaxPluse я нашел, но насколько я понял из хелпа семейство Flex10k внутренние подтягивающие резисторы не поддерживает.
Всем спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.