Z_G_V
Не могу заставить работать регулятор тока (или ЦАП?). Схема включения стандартная по даташиту. Вместо штатного транзистора (DN25D) использую наш КП303. После включения питания в нагрузке 4.0 мА. При изменении напряжения питания 18...24В ток не меняется. На выходе регулятора напряжения тоже все стабильно - 3.3 В. Однако, при подаче на ЦАП любого кода во всем диапазоне 0...65535 ток все равно 4.0 мА. Помогите пожалуйста!!!!
rezident
Схему подключения и кусок управляющей программы в студию! В противном случае ждите пока кто-нибудь из телепатов в вашу тему заглянет.
Z_G_V
Цитата(rezident @ Jan 15 2008, 20:01) *
Схему подключения и кусок управляющей программы в студию! В противном случае ждите пока кто-нибудь из телепатов в вашу тему заглянет.


Привожу схему преобразователя активного сопротивления в 4...20 мА, а также прогу управления DACом