Посмотрел датшит. Не вижу параметров по нагрузочной способности портов UART. Можно ли без буфера нагрузить вых. TX на оптрон. Хочу использовать HCPL-2601 для гальванической развязки. Для норм. работы оптрона нужно 5-10 мА.
Alechek
Feb 6 2008, 05:09
Скорей всего не ниже нагрузочной способности STATUS.
Неужели экономия на копеечном транзисторе для ключа оптрона стоит вероятности подпалить выход на 30-баксовом модуле......
Симком светодиод NET_Status цепляет через транзистор, а мы будем оптроны напрямую вешать.
Не вопрос поставить транзистор. Вопрос был про нагрузочную способность. Какой ток допускает этот выход. Тупо а 2 мА или хуже 0.5 мА можно. А ответов в датшите нет вообще про ток.
Alechek
Feb 6 2008, 09:30
Цитата(CADiLO @ Feb 6 2008, 11:43)

Неужели экономия на копеечном транзисторе для ключа оптрона стоит вероятности подпалить выход на 30-баксовом модуле......
Экономим, как правило, не копейки, а место на плате....
>>>>Экономим, как правило, не копейки, а место на плате.
Лишний SOT-23 корпус много наэкономит места ?
По Симкому ток выхода не скажу, нет такого в доке, но косвенным методом можно сказать следующее:
В чипсете стоит AD20msp430, а у него 6mA на выход порта.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,