В текущем проекте планируется использовать светильники мощностью 10 Вт со встроенным ИБП для подсветки здания. Отдельно светильник прошел сертификацию по ЭМС как световое оборудование"
В светильнике естть электроника, управляющая светодиодами через последовательный интерфейс с уровнями ТТЛ. При работе с первыми образцами блоков питания (сильно шумели на выходе) просматривались отчетливые сбои в работе, причем количество сбоев увеличивалось с количеством одновременно работающих блоков в одной сети. потом блоки питангия доработали стало все в порядке.
единственное НО. тестирование в рамках проекта проводилось для партий из 10-30 светильников, всего же на здание - 900, раскиданных по 3 фазам,
У кого есть опыт или понимание физики процессов - каково взаимовлияние большого количества ИБП, подключенных в одной сети одновременно - может там гармоникиот разных блоков как то складываются, возникают биения , которые потом пролезают на выход (вторичку)?...тк нет специального оборудования времени и опыта этот вопрос подробно не исследовать
margadon
Feb 12 2008, 09:51
Есть такое интересное явление как самосинхронизация. Т.е несколько некварцованных генераторов с близкими частотами, сидящих на одной питающей шине рано или позно выйдут на одну частоту и фазу, если не принято специальных мер.
При этом вы получите как бы 3 ИБП мощностью по 3000 Вт излучающие весьма широкополосную помеху с проводов питания разведённых по зданию. Даже если СЭС не догадается замерить уровень помех в конечном варианте, возможны многочисленные проблемы с электроникой в здании.
doppler
Mar 12 2008, 15:35
Цитата(margadon @ Feb 12 2008, 12:51)

Есть такое интересное явление как самосинхронизация. Т.е несколько некварцованных генераторов с близкими частотами, сидящих на одной питающей шине рано или позно выйдут на одну частоту и фазу, если не принято специальных мер.
При этом вы получите как бы 3 ИБП мощностью по 3000 Вт излучающие весьма широкополосную помеху с проводов питания разведённых по зданию. Даже если СЭС не догадается замерить уровень помех в конечном варианте, возможны многочисленные проблемы с электроникой в здании.
ИМХО
Для светодиодов и другой аппаратуры целесообразно использовать УПС постоянного тока ( DC UPS) -есть достаточно мощьные