Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Cirrus Logic EP9315
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > ARM
AlexN
вставил в свою плату генератор на 32кГц в соответствии с AN265 EP93xx RTC Oscillator Circuit.
Но за неимением "слабенькой" NC7SPU04 поставил "мощную" 74LVC1G04 (до 4mA при 1.65V)
с теми номиналами, что в AN - не запускается, генерит на каких-то мегагерцах.
Помогает увелмчение резистора в обратной связи с 5M до 10M, но при этом плохо стартует, чтобы стартанула, надо еще щупом осциллографа прикоснуться. Немного, но не кардинально, улучшает ситуацию уменьшение последовательного резистора на кварц с 470к до примерно 100к и увеличение одного из конденсаторов обвязки кварца.
В общем стартует, но с задержкой 100-500млс
В общем, охота надежного старта.

Подскажите, в какую сторону плыть (по номиналам) и какие оъективные критерии (чего должно быть на осциллограммах) надежной работы?
кто-нибудь делал такой генератор?

и вообще, нафига там кварц?
может проще надежный RC? посмотрел по даташиту - эта частота используется для watchdog и формирования тиков 1Гц и 64Гц которые потом может где-то в линухе используются, но не как real time, а нафига мне такая точная стабильность для watchdog?
asen
я вообще просто поставил ATmega48 занимаеться как сбросом так и генерит 32КГц с нее я через резистор и ограничитель на 2 встречных диодах подаю на проц и все работает на ура!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.