Цитата(Iouri @ Feb 26 2008, 19:18)

посмотрите еще питание есть ли помехи
Посмотрел все питания - в пределах 50 мВ, хотя, возможно, это наводки на щуп.
Цитата(Iouri @ Feb 26 2008, 19:18)

Спасибо, этот не подойдёт, т.к. у него 50 ppm уход. Нам надо 5 ppm, как у Ракона. И фазовые шумы хорошие.
Цитата(ViKo @ Feb 26 2008, 19:39)

Во-первых, LVDS должен быть размахом 350 mV, а у вас 1 V - уже лишнее.
У меня размах подобран делителем на резисторах - 700..800 мВ. По характеристикам, стратикс это допускает:
Код
VID Input differential voltage swing (single-ended) 100 350 900 mV (min - typical - max)
Я выбрал такой размах, потому что подумал, что раз я на 2й (негативный) вход ничего не подаю, то должен подать удвоенную амплитуду на первый вход (позитивный), чтобы на выходе дифференциального каскада получился такой же размах.
Цитата(ViKo @ Feb 26 2008, 19:39)

Во-вторых, если генератор рассчитан на 20 kOhm, а подключена нагрузка 100 Ohm - тоже нехорошо, генератору.
Нагрузка 100 Ом не подключена. Её нет ни в схеме, ни внутри плис не включен терминирующий резистор. Так что нагрузка, согласно приведённой в первом сообщении схеме, составляет 20 кОм.
Цитата(ViKo @ Feb 26 2008, 19:39)

И как вы видите мигание лампочки с частотой 25 MHz?
Я делю на 2 в 23 степени на счётчике. Получается глазу сразу заметно, как мигает лампочка. Ещё делал деление на 2 на триггере, подавал на отдельный выход, смотрел выборку цифровым осциллографом. По выборке видно, что входные тактовые импульсы иногда пропадают, а иногда нормально всё делится.
Цитата(ViKo @ Feb 26 2008, 19:39)

Индуктивность, которую вы используете, может оказаться прекрасным проводником на 25 MHz, из-за паразитных емкостей.
Допустим, это проводник. Тогда (смотрим на принципиальную схему) амплитуда напряжения на позитивном входе ПЛИС должна упасть, а на негативном должны появиться синфазные пульсации, приводящие к уменьшению дифференциального размаха. Однако на негативном входе стоят блокирующие конденсаторы. Я смотрел осциллографом - на негативном входе чисто. На позитивном входе амплитуда не уменьшена, находится в нужных пределах.
Цитата(ViKo @ Feb 26 2008, 19:39)

А вход у Stratix наверняка низкоомный, чтобы не ловить помех, примерно таких, как вы ему предлагаете вместо сигнала.
Вход, как я понял, высокоомный, т.к. в спецификации не упоминаются входные токи при входных уровнях. Зато указан такой параметр:
Код
Input pin leakage current VI = VCCIOmax to 0 V (2) –10 10 μA
Цитата(ViKo @ Feb 26 2008, 19:39)

Что бы я сделал - подал бы сигнал именно через буфер, и амплитуду бы уменьшил, а постоянное напряжение задал бы отдельными резистивными делителями.
Придётся так и сделать, если ничего не получится. Но это довольно сложно. Во-первых, плата уже готова, и городить к ней придётся либо соплями, либо ещё одной платкой. Во-вторых, пока для меня остаётся сложность в выборе конкретной схемы включения буфера. Т.к. не каждый буфер имеет входное сопротивление 20 кОм. Я смотрел Tiny Logic - не хватает входного сопротивления.