Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как подключить источник сигнала к adc12?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > MSP430
vesago
Мне необходимо adc12 msp430f149 мерять аналоговые величины. Соответственно надо на входе ставить делитель + rc фильтр. Как выбрать значения номиналов? Допустим надо мерять от 0 до 5В. Можно взять резисторы 1к и 1к, а можно 100к и 100к. В даташите все очень мутно и вроде как не сказано о требуемых параметров источника сигнала.
kpv
а ты про источник сигнала расскажи - его, например, 1 ком не "просадит"?
частота преобразования, необходимая точность и так далее...
а даташит приходится читать до просветления smile.gif
vesago
Цитата(kpv @ May 4 2005, 16:54)
а ты про источник сигнала расскажи - его, например, 1 ком не "просадит"?
частота преобразования, необходимая точность и так далее...
а даташит приходится читать до просветления smile.gif
*


Допустим надо мерять 5В 2А. Точность 100 мВ, частота весьма низкая. Значит теоретически хоть по 100кОм. Просто читаю микрочиповский даташит, там как-то по-человечески сказано, что мол сопротивление источника сигнала должно быть такое-то. Все ясно и понятно.
kpv
по сопротивлению источника сигнала - это почти в каждом документе про ADC
например, у меня slau049D.pdf
page 365
The capacitor CI voltage VC must be charged to within 1/2 LSB
of the source voltage VS for an accurate 12-bit conversion.

про делитель у микрочипа что-нибудь есть?
потому что спрашиваешь про делитель, а ссылку даешь на сопротивление источника сигнала
vesago
Что-то я прокололся. Эта страничка у меня даже в русском переводе есть. Она все объясняет. Спасибо!
Vic
Цитата(vesago @ May 4 2005, 15:11)
Мне необходимо adc12 msp430f149 мерять аналоговые величины. Соответственно надо на входе ставить делитель + rc фильтр. Как выбрать значения номиналов? Допустим надо мерять от 0 до 5В. Можно взять резисторы 1к и 1к, а можно 100к и 100к. В даташите все очень мутно и вроде как не сказано о требуемых параметров источника сигнала.
*


Что касается даташита техасского, то Вы правы тяжело, что-то понять, а что касается ворпроса, то делать надо так:

tsample > ( RS + 2kOм) * 9.011 * 40pF + 800ns


где Rs – сопротивление вашего источника сигнала
2кОм – внутреннее сопротивление входа АЦП
40pF – внутренняя емкость входа АЦП

Например при 10кОм сопротивления вашего источника сигнала время выборки tsample должно быть больше 5,13 микросекунд.
Т.е. Вы должны установить в регистре ADC12CTL0 биты SHT0 или SHT1 таким образом, чтобы время выборки получилось заведомо большим, чем 5,13 микросекунд (для данного примера), а время выборки определяется как:

tsample = 4 * tADC12CLK * n

где tADC12CLK – период выбранного вами источника тактового сигнала АЦП
n – это множитель определяемый битами SHT0 или SHT1
SHT0 или SHT1 – выбирается в зависимости от того какой канал используется

SHT0 ADC12MEM0- ADC12MEM7

SHT1 ADC12MEM8- ADC12MEM15

Т.о. подбирая tADC12CLK и множитель n, добиваетесь чтобы время стало больше чем Вы посчитали, т.е. чтобы заведомо зарядилась внутренняя емкость, а 1кОм или 100кОм или 1М, без разницы.
vesago
Теперь понятно. Спасибо. Еще я видел, что ставят на аналоговых входах кондер на 0.1 мкф. Это обязательно? И можно ли его емкость не учитывать?
kpv
речь идёт про фильтр на входе? это чтобы отражение спектра не было.
если во входном сигнале есть частоты выше половины частоты сэмплирования. aplication note у ti где-то была на эту тему, чтобы полностью изучить АЦП. Или смотреть в сторону литературы цифровой обработки сигналов smile.gif
Vic
Цитата(vesago @ May 5 2005, 09:51)
Теперь понятно. Спасибо. Еще я видел, что ставят на аналоговых входах кондер на 0.1 мкф. Это обязательно? И можно ли его емкость не учитывать?
*

В принципе не обязательно, но если у Вас источник медленно меняющегося сигнала, то можно и наверно нужно поставить и тогда можно считать по отношению ко входу АЦП что выходное сопротивление источника сигнала равно 0.
Кстати вчера забыл написать при расчете tsample, реально не получается так как написано в формулах даташит, мне нужно было организовать прерывания по АЦП с частотой 10 кГц посчитал по формулам посмотрел в симуляторе-мимо (близко,но мимо) пришлось составлять таблицу в зависимости от состояния SHT времени и затем выбирать, но повторюсь мне необходимо было точно получить 10 кГц, если это не критично можно не париться.
kpv
про 10 кГц - речь идёт про непрерывное преобразование?
а таймеров свободных нет? ведь проще настроить таймер, чем подбирать скорость работы АЦП?
да и частота точнее будет, а не "на глазок".
Но ошибок в указанной части не встречал - что-то в даташите недочитали, скорее всего. Ti расписывает всё досконально (может не слишком для меня доходчиво), но смысл имеют все буковки и циферки, особенно те, которые мелким шрифтом. По себе заметил - ti, иногда, туда "прячет" ТАКУЮ информацию excl.gif . это как в нашей рекламе про цены крупными буквами 1 ЦЕНТ, а мелкими, внизу, без ндс, без обязательных отчислений и при абонентке $ 100 и так далее и т.п.
Vic
Цитата(kpv @ May 5 2005, 12:01)
про 10 кГц - речь идёт про непрерывное преобразование?
а таймеров свободных нет? ведь проще настроить таймер, чем подбирать скорость работы АЦП?
да и частота точнее будет, а не "на глазок".
Но ошибок в указанной части не встречал - что-то в даташите недочитали, скорее всего. Ti расписывает всё досконально (может не слишком для меня доходчиво), но смысл имеют все буковки и циферки, особенно те, которые мелким шрифтом. По себе заметил - ti, иногда, туда "прячет" ТАКУЮ информацию  excl.gif . это как в нашей рекламе про цены крупными буквами 1 ЦЕНТ, а мелкими, внизу, без ндс, без обязательных отчислений и при абонентке $ 100 и так далее и т.п.
*

Таймеров свободных не было все использовал, что касается "недочитал", то я же в реальной системе смотрел, в реальной программке состоящей буквально из 10-15 строк. Да и в загрузке двух-трех регистров запутаться надо умудриться.
И я действительно использовал непрерывное преобразование, используя АЦП как АЦП и как интервальный таймер.
Что касается документации TEXAS для примера сравните как предлагается считать время Tsample в slau049b, затем slau049c и наконец slau049d.
Сплошная путанка и формулы разные, каждый раз с коррекцией, но лично я не в претензии.Процессор уж больно хороший. smile.gif
vesago
Цитата(Vic @ May 5 2005, 14:38)
Сплошная путанка и формулы разные, каждый раз с коррекцией, но лично я не в претензии.Процессор уж больно хороший. smile.gif
*

Может не в тему, но хотелось бы узнать - что в нем хорошего? Заложил его в свой проект ради ознакомления. Особых требований по экономичности у меня нет. Надо было 2 уарта, ацп, памяти побольше + JTAG соблазнил + цена приемлемая. Я еще программу не начинал писать, а вопросов - куча. Да еще техасовцы пишут свои даташиты "не по русски".
Vic
Цитата(vesago @ May 5 2005, 18:11)
Цитата(Vic @ May 5 2005, 14:38)
Сплошная путанка и формулы разные, каждый раз с коррекцией, но лично я не в претензии.Процессор уж больно хороший. smile.gif
*

Может не в тему, но хотелось бы узнать - что в нем хорошего? Заложил его в свой проект ради ознакомления. Особых требований по экономичности у меня нет. Надо было 2 уарта, ацп, памяти побольше + JTAG соблазнил + цена приемлемая. Я еще программу не начинал писать, а вопросов - куча. Да еще техасовцы пишут свои даташиты "не по русски".
*


Мне лично нравится 16 разрядов
Модуль АЦП очень хороший
Замечательные таймеры
Микропотребление
Очень удобный контроллер, но документация очень плохая, советовал бы пользоваться все-таки связкой slau049c и slau049d, т.к. в slau049d хорошая структура документа удобно искать, но некоторые тонкие моменты описаны или плохо или никак.
kpv
Цитата(vesago @ May 5 2005, 18:11)
Да еще техасовцы пишут свои даташиты "не по русски".
*

"не по русски" - это непривычно? smile.gif
если в прямом смысле, то:
для быстрого ознакомления -
Бумажный вариант: Семейство микроконтроллеров MSP430: рекомендации по применению
в электронном виде (тот самый slau049c)
MSP430 Руководство пользователя
vesago
Благодарю! На англицком все-таки не очень удобно читать, особенно если на русском не совсем понятно smile.gif
vesago
Еще в тему вопрос: я буду пользоваться внутренним источником опорного напряжения (кстати каой лучьше брать 1.5 или 2.5?) могу ли я оставить входы для подключения внешней опоры "в воздухе"? И еще - в факе по мсп прозвучала непонятная фраза, что входы для опоры можно использовать как дополнительные входы АЦП. Как сие можно понять?
kpv
да, можно оставить, но на сам выход Vref обязательно повесить 10 тантала и 0.1 керамики (уточни в доках цифры).
359 page slau049d.pdf есть схема. Про Veref, я думаю, сразу станет понятно
rezident
Цитата(vesago @ May 6 2005, 12:47)
Еще в тему вопрос: я буду пользоваться внутренним источником опорного напряжения (кстати каой лучьше брать 1.5 или 2.5?)

Величина опорного напряжения зависит от диапазона входного напряжения и требуемой точности (разрядности) преобразования. Т.е. сигнал 0-1В при Uоп=1,5В будет измерен с большей разрядностью, чем при Uоп=2,5В.
Цитата(vesago @ May 6 2005, 12:47)
могу ли я оставить входы для подключения внешней опоры "в воздухе"?

Ответ на этот вопрос дан на стр. 2-17 MSP430x1xx Family User's Guide (Rev. E) (slau049e.pdf, 1577 KB)
Table 2−2. Connection of Unused Pins
Pin Potential Comment
AVCC DVCC
AVSS DVSS
VREF+ Open
VeREF+ DVSS
VREF−/VeREF− DVSS
XIN DVCC
XOUT Open
XT2IN DVSS 13x, 14x, 15x and 16x devices
XT2OUT Open 13x, 14x, 15x and 16x devices
Px.0 to Px.7 Open Switched to port function, output direction
RST/NMI DVCC or VCC Pullup resistor 47 kΩ
Test/VPP DVSS P11x devices
Test DVSS Pulldown resistor 30K 11x1 devices
Open 11x1A, 11x2, 12x, 12x2 devices
TDO Open
TDI Open
TMS Open
TCK Open

То бишь их лучше заземлить.

Цитата(vesago @ May 6 2005, 12:47)
И еще - в факе по мсп прозвучала непонятная фраза, что входы для опоры можно использовать как дополнительные входы АЦП. Как сие можно понять?
*

Обыкновенно. Входы VeREF+ и VeREF- доступны как измерительные входы (INCHx=8 и INCHx=9) в регистрах ADC12MCTLx.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.