akostin
Apr 19 2008, 15:08
Какой минимум соединений LPC2106 и J-Link и какое соединение будет полным?
Ну с TMS, TCK, TDI, TDO, GND все понятно. А другие подключать надо?
TRST обязательно подключать? Если нет, то на что это влияет?
RTCK обязательно подключать? Если нет, то на что это влияет?
RESET нужно подключать?
VTref нужно обязательно подключать?
А DBGSEL куда подключать? Руками что-ли соединять с Vdd, в отладчике такого нет?
К какому - Primary или Secondary JTAG подключать?
Объясните все подробно, плиз.
zltigo
Apr 19 2008, 15:15
Цитата(akostin @ Apr 19 2008, 17:08)

Объясните все подробно, плиз.
Заходите на что-то типа olimex.com и изучаете прототип. Подробно.
defunct
Apr 21 2008, 21:14
Primary включается с помощью DBGSEL - замкнули на Vdd - включили Primary port, отомкнули - отключили.
Secondary включается только программно.
Primary отжирает 5 + 10 пинов под ETM.
Secondary - всего 5 пинов.
TRST обязательно подключить при использовании Secondary порта (для формирования сброса),
Reset - не обязательно.
RTCK - подпереть pull-up-ом к 3.3
VTref - очень желательно, но не обязательно если и адаптер и таргет трехвольтовые.