Как правильно организовать параллельно последовательное соединение акк. элементов для получения батареи с нужным напряжением и емкостью. Хочется иметь батарею с номин. напряжением 24В емкостью до 500Ачас. Какие типы элементов предполагают их параллельное соединение для увеличения результирующей емкости? Какие существуют схемотехн. решения для обеспечения безаварийной работы таких батарей при выходе из строя одного или нескольких элементов?
vvs157
Цитата(s_yakov @ May 10 2005, 15:12)
Как правильно организовать параллельно последовательное соединение акк. элементов для получения батареи с нужным напряжением и емкостью. Хочется иметь батарею с номин. напряжением 24В емкостью до 500Ачас. Какие типы элементов предполагают их параллельное соединение для увеличения результирующей емкости? Какие существуют схемотехн. решения для обеспечения безаварийной работы таких батарей при выходе из строя одного или нескольких элементов?
*


Пследовательно батареи соединяются отностительно просто - главное чтобы емкость была примерно одинаковая, иначе при заряде получится перезаряд элемента с минимальной емкостью. При разряде элемент с минимальной емкость может быть переполюсован. И то и другое приведет к выходу из строя всей батареи. Потому в ряде случаев необходим подбор элементов по емкости. С параллельным соединением хуже. Если соединить два элемента параллельно - то потечет ток от элемента с бОльшим напряжением к меньшему. Величина этого тока ограничена только внутренним сопротивлением элемента. Поэтому обычно применяют диоды, включенные последовательно с каждой параллельной секцией.
Для повышения надежности - резервная батарея
Dimitris
И еще параллельно каждой секции - диод, для надежности.
Old Nick
Цитата(s_yakov @ May 10 2005, 15:12)
Как правильно организовать параллельно последовательное соединение акк. элементов для получения батареи с нужным напряжением и емкостью. Хочется иметь батарею с номин. напряжением 24В емкостью до 500Ачас. Какие типы элементов предполагают их параллельное соединение для увеличения результирующей емкости? Какие существуют схемотехн. решения для обеспечения безаварийной работы таких батарей при выходе из строя одного или нескольких элементов?
*

При последовательном соединении дотаточно периодически измерять напряжение (а лучше и ток).
Для обеспечения высокой надежности мы использовали контроллер собственного изготовления, следящий за напряжением на каждой банке, управляющий (и измеряющий) током заряда/разряда и рассчитывающий емкость и ресурс для _предсказания_ предстоящей замены.
Видимо, ключевой момент в вопросе - это 500 А-Ч. Поэтому, подключать диоды не самое лучшее решение. Вообще для такой емкости схемотехническое решение будет нетривиально.
Общие принципы обслуживания проще почитать на сайтах производителей батарей нужной системы (не обязательно точно таких же).
Параллельное соединеие стараются не использовать из-за трудности слежения за состоянием банок, но, при современном состоянии техники это вполне возможно, однако дороже.
s_yakov
[quote=Old Nick,Jun 9 2005, 04:50]
[/quote]
При последовательном соединении дотаточно периодически измерять напряжение (а лучше и ток).
Для обеспечения высокой надежности мы использовали контроллер собственного изготовления, следящий за напряжением на каждой банке, управляющий (и измеряющий) током заряда/разряда и рассчитывающий емкость и ресурс для _предсказания_ предстоящей замены.
*

[/quote]
А как Вы заряжали Вашу батарею? Каждый элемент отдельно или всю батарею в сборе?
Old Nick
[quote=s_yakov,Jun 9 2005, 09:39]
[quote=Old Nick,Jun 9 2005, 04:50]
[/quote]
При последовательном соединении дотаточно периодически измерять напряжение (а лучше и ток).
Для обеспечения высокой надежности мы использовали контроллер собственного изготовления, следящий за напряжением на каждой банке, управляющий (и измеряющий) током заряда/разряда и рассчитывающий емкость и ресурс для _предсказания_ предстоящей замены.
*

[/quote]
А как Вы заряжали Вашу батарею? Каждый элемент отдельно или всю батарею в сборе?
*

[/quote]

Заряжали в сборе, после предварительной сортировки по емкости. Как известно, готовые батареи выпускают с отобраными банками.
Алгоритм заряда предпологал хитрую цепочку процедур для "догонки" емкости банок (в небольших пределах), которые "разбегаются" в процессе работы. Подробности подзабыл, ибо идея и схема мои, но программу писал не я.