Не знаю в какую ветку совать эту тему, но думаю что это бльше вопрос аналоговой техники.
Что имею:
IR2132 подключена к AT90PWM3, который в свою очередь строит трехфазный синус с частотой 12 КГц.
Силовые ключи IRF740 подключены к драйверу через токоогранчивающие резисторы 43 Ом. Питание (310 В) на всю силовую схему подано через лампу накаливания мощностью 100 Ватт (при подобном приеме не горит схема, даже если КЗ). Вход контроля тока заблокирован. Все нижние ключи подключены к общему проводу через токоизмерительный резистор 0,25 Ом. Мощность двигателя 27 Ватт. "Мертвое" время 4 мкС.
Проблема заключается в следующем:
Импульсы сквозного тока заметил на осцилографе на токоизмерительном резисторе, но честно говоря, были сомнения, что это именно сквозной ток а не зарядка бустерных емкостей. В последствии установил резистор в одной из фаз между верхним и нихним ключем, на котором с помощью осцилографа отслеживал падение напряжения. По моим подсчетам, импульсы сквозного тока достигают 2,8 Ампер, очень короткие.
Подвязка затворов нихних ключей через резистор 6,8 КОм на общий провод ничего не решает.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Может Снаббер установить нужно и какой?