Зверюга
Здравствуйте!
ОДно время нужен мне был БП 24 вольт 10 А. Я по-моему даже на каком-то форуме тему создавал и спрашивал как обмотки перемотать, как перенастроить. И все мне отвечали - у... сложно это, гиблое дело и пр....

Сегодня че-то в голову стукнуло - взял померял напряжение между +12 вольт и -12 вольт. - 24 вольт получилось, то что доктор прописал...
Вопрос, чую какой-то подвох.... импульсник все таки со сложным контролем напряжения... МОжно ли питать нагрузку требующую 24 вольт, 10А, какие дела будут при КЗ, и вообще каковы могут быть подводные камни?
sera_os
Канал -12В не расчитан на такие токи! На китайском написано 0,8А (400 Ватник).
Okorok
Камень преткновения: В блоках питания ATX выход -12В слишком слабый (меньше 1 А).
П.С. первым ответить не успел smile.gif
rezident
Дык, а уже готовый AC/DC 240Вт купить жаба давит? wink.gif
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=713&IDm=b
S-350-24 от MeanWell 350Вт - 24В, 14,6А за 1100 рублей в розницу.
Stariy Alex
Только посмотрел на купленный на днях АТХ2 (еще не собрал нужный мне комп)
и в табличке указано Вых 12 В А1 - 19 А, Вых 12 В А2 - 20 А, Мощность Вых 12 в - 420 ватт.
При общей мощности блока питания 550 ватт.
А не получится ли при сложении напряжения 24 В? Масса у них разумеется общая.
У нас когда-то сообщали, что нужно замкнуть в блоках АТХ, чтобы он включался
кнопкой питания. Как - не помню.
Цена АТХ2 - у нас бывает за 18 ? (x35 руб).
Зверюга
Раздолбал старый UPS APC RS 500.
В нем увесистый трансформатор, 4 выхода 4 входа.
Что вообще представляет из себя трансформатор UPS?
Из него как-нить можно получить 24 вольт?
sera_os
Цитата(Stariy Alex @ May 26 2008, 22:02) *
А не получится ли при сложении напряжения 24 В? Масса у них разумеется общая.

А звонить земли не порбовали? Думаю они общие, или по крайней мере завязаны в петле обратной связи, может 24 неполучиться.
Цитата
У нас когда-то сообщали, что нужно замкнуть в блоках АТХ, чтобы он включался
кнопкой питания. Как - не помню.

Если Вы о отм какоие провода в разъеме замкнуть, тогда, если не ошибаюсь, зеленый на землю.
rezident
Цитата(Stariy Alex @ May 27 2008, 01:02) *
У нас когда-то сообщали, что нужно замкнуть в блоках АТХ, чтобы он включался
кнопкой питания. Как - не помню.
Если расцветка проводов стандартная, т.е. БП не от хитровыделанного бренднейма типа IBM, то зеленый с черным замыкать нужно.
http://pinouts.ru/Power/atxpower.shtml
Цитата(Зверюга @ May 27 2008, 01:23) *
Раздолбал старый UPS APC RS 500.
В нем увесистый трансформатор, 4 выхода 4 входа.
Что вообще представляет из себя трансформатор UPS?
Из него как-нить можно получить 24 вольт?
А какой в нем аккумулятор? Если только один 12В 7А*ч, то нет. Если его включить в сеть, то он по-моему только 13-15В амплитуды даст. Выпрямленное соответственно в корень из двух раз больше, но не 24В.
rv3dll(lex)
зелёный провод иногда серого цвета

на нем есть напряжение - чтото от полтора до пяти у разных разное

можно наверное во втором канале 12 диоды перевернуть)))
MrYuran
Цитата(Okorok @ May 26 2008, 20:07) *
Камень преткновения: В блоках питания ATX выход -12В слишком слабый (меньше 1 А).
П.С. первым ответить не успел smile.gif

12 В/8А - стандарт в АТХ БП.
Цитата
А не получится ли при сложении напряжения 24 В? Масса у них разумеется общая.

Получится, только от массы надо выход оторвать, иначе КЗ будет.

У нас такая система уже год как работает. Последовательно 2 АТХ-БП, зелёные провода у обоих на корпус, питание параллельно через общий пакетник, выходы последовательно.

Пашет отлично! амперов 10 выдаёт за милую душу и не пищит. Мы подключаем до 10 приборов, каждый в импульсе может жрать до 2А, в среднем меньше. (2А когда подогрев включается)

Однажды неправильно спаяли питающий шлейф, коротнуло, шлейф в дым (ничё не осталось, только медные шарики на углях), остальные приборы (на этой же питающей шине) только чуть моргнули и продолжили дальше работать.

PS: БП - Inwin. ИМХО лучший из дешёвых.
PPS: тут небольшая непонятка вышла... я имею в виду последовательно соединить 2 БП, а не использовать +12 и -12 одного источника
Herz
Цитата(MrYuran @ May 27 2008, 06:42) *
12 В/8А - стандарт в АТХ БП.

PPS: тут небольшая непонятка вышла... я имею в виду последовательно соединить 2 БП, а не использовать +12 и -12 одного источника

Вот и говорилось, о том, что слабый канал отрицательного напряжения.