Как с помощью АЦП измерять напряжение 0-220VDC с точностью 1%? То есть, как на АЦП с опорой <=5В согласовать 220В, да еще и обеспечить требуемую точность.
Designer56
Jun 7 2008, 07:17
220 В постоянного? Просто поставьте резистивный делитель напряжения с коэфф. деления 220/5=44. Резисторы- с допуском 0,25%. С запасом. Спротивление верхнего резистора возьмите, например,порядка 1000 кОм, например, С2-29-М 0,25Вт.
rezident
Jun 7 2008, 10:33
С точностью 1% во всем указанном диапазоне - наверное никак. С относительной приведенной погрешностью не выше 1% - легко.
rv3dll(lex)
Jun 7 2008, 10:51
Цитата(rezident @ Jun 7 2008, 14:33)

С точностью 1% во всем указанном диапазоне - наверное никак. С относительной приведенной погрешностью не выше 1% - легко.
кстати ещё и с 0 вопросы могут появиться
rezident
Jun 7 2008, 10:59
Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 7 2008, 16:51)

кстати ещё и с 0 вопросы могут появиться
Все что меньше 2,2В будем считать нулем
rv3dll(lex)
Jun 7 2008, 11:07
Цитата(rezident @ Jun 7 2008, 14:59)

Все что меньше 2,2В будем считать нулем

точнее на входе ацп 0,05 вольта относительно земли - не уверен что такое будет мерятся нормательно
sera_os
Jun 7 2008, 20:19
Цитата(rezident @ Jun 7 2008, 13:33)

С точностью 1% во всем указанном диапазоне - наверное никак.
Автор, в Вашем случае лучше (понятней Вам) вместь процентов использовать Вольты

и всем понятно будет

.