Вот. Как раз одноваттный NKE0303 в устройстве. 22,0х16 по выходу. Можно собезьянничать - устройство серьезное.
Цитата
..Кто пользовал 1-ваттные DC-DC, типа AM1D, AM1S, P6LU - допустимо ли там сразу по выходу поставить электролит , мкФ на 200?
Не сочтет ли приборец это за КЗ?
Wise, не сочтите за наезд - Вы, кроме как провоцировать и, затем, жаловаться, ещё что-нибудь делать умеете?
Шоб "приборец счёл это за КЗ", должен быть достигнут предельный ток. Полезно было бы указать напряжение на выходе "прибореца" для оценки тока зарядки желаемого 200 мкФ.
Кроме того, "AM1D, AM1S" - кроме как о корпусе и одноваттности, ни о чём не говорит, последние буквы надо смотреть у Aimtec в названии. Для того, чтобы оценить внутреннее сопротивление dc/dc, хотя бы.
У AM1D-Z "Short circuit protection - Momentary" написано в дс. Однако, не понятно - восстанавнивается ли работа после снятия предельного тока/тока КЗ.
А у NKE Short-circuit protection
2 1 second
2. Supply voltage must be disconnected at the end of the short circuit duration.
Так шта... старайтесь больше читать, Wise