Извините, если повторяю вопрос, но ответа на форуме не нашёл.

Вопрос: Какова максимальная длина провода для интерфейса 4-20ма?

Краем уха слышал, что всё зависит от типа используемого провода.
Designer56
У вас "токовая петля" очевидно? Т. е. двухпроводка? Вообще, это зависит:
1. От напряжения питания.
2. От минимального- допустимого падения напряжения на вашем устройстве.
3. От сопротивления измерительного шунта.
4. И, естественно, от типа провода- от его удельного сопротивления.

Прикинуть можно так: Из напряжения питания, с учетом его мин. возможного значения вычитают минимално- допустимое падение на устройстве. Полученное значение делят на 20 мА. Получаем суммарное максимально- допустимое сопротивление провода и измерительного шунта. Если из него вычесть сопр. шунта, поделить на 2 и на удельное сопротивление 1 метра вашего провода- получим его допустимую длину. Разумеется, нужно иметь вииду и сопротивление клемм, контактов и т.п. Это касается режима пост. тока. На пременке некоторые устройства могут плохо реагировать на распределенные емкость/ индуктивность провода и наведенные помехи. Длина тогда будет ограничиваться этими факторами.