Здравствуйте!
Помогите новичку.
Сделал схему управления реле через оптопару. управляю с МЕГИ64. Реле закрыто при низком уровне с МЕГИ. При включении делаю настройку порта и происходит скачок в "1". Соответсвенно в этот момент реле открывается - чего не должно быть.
Как этого избежать? пробовал притянуть выход с МЕГИ к земле через резистор 100К - не получается.
Менять полярность на входе оптопары?
=GM=
Цитата(lelik-fox @ Jul 9 2008, 07:57) *
Сделал схему управления реле через оптопару. управляю с МЕГИ64. Реле закрыто при низком уровне с МЕГИ. При включении делаю настройку порта и происходит скачок в "1". Соответсвенно в этот момент реле открывается - чего не должно быть. Как этого избежать? пробовал притянуть выход с МЕГИ к земле через резистор 100К - не получается. Менять полярность на входе оптопары?

По-моему, реле у вас открывается нулём на выходе порта. Когда вы настраиваете порт на вывод, на выводе пина появляется 0, потом вы записываете 1 в порт и ноль пропадает.

Чтобы не было скачка, сначала запишите 1 в соответствующий порт, а потом настройте его на вывод.
lelik-fox
Но мне нужен "0" на выходе. а скачет он в "1"
=GM=
Реле срабатывает при 0 на выводе порта. Покажите программу.
lelik-fox
PORT.X=0; //порт в "0"
DDR.X=1; //порт на вывод
реле должно держать замок закрытым даже при выключенном питании контроллера
=GM=
Надо так

PORT.X=1; //порт в "1"
DDR.X=1; //порт на вывод
Цитата(lelik-fox @ Jul 9 2008, 08:34) *
реле должно держать замок закрытым даже при выключенном питании контроллера

Оптрон открывается током, питания нет -> тока нет -> реле отключено.
lelik-fox
кажется нашелв чем проблема, щас проверю
dENIM
вообще дурацкая привычка подключения светодиодов через открытый коллектор, идущая еще с допотопных времен.

Сейчас это не актуально...и даже противопоказанно..

не думаю, что полезен лишний ток через общую для всех узлов МК землю.
=GM=
Да и вообще, надо пересматривать всю схемотехнику для ответственных приложений. А то тут получается надёжность ниже, чем один элемент. Закоротил VT3 или фототранзистор оптрона D15 - замок открылся сам собой, разрыв VT3 - домой никогда не зайдешь. Или вот, залипли контакты реле K1 - заходи, кто хочешь, бери чего хочешь.