Цитата(Альберт @ Jul 28 2008, 13:47)

Имеется СВЧ генератор с выходной мощностью 50 кВт и потребляемой мощностью 80 кВА. Естественно, что питание трехфазное. К этим, же самым фазам подключается трехфазный электродвигатель, точнее не он сам а "частотник", преобразующий 50 Гц в требуемое значение (от 30 до 60 Гц). Преобразование происходит за счет ШИМ-модуляции. Естествено, что эта куча импульсов по сетям питания проходит на автоматы защиты, которые срабатывают при работающем преобразователе. В его отсутствие все нормально работает, но проблема в том что нам надо преобразовывать частоту 50 Гц в требуемое значение.
Вопрос: Как избавиться от импульсной помехи по цепям питания, или как преобразовать 50 Гц в требуемое значение не используя различные импульсные преобразователи?
зы Извините если не в ту ветку вопрос задал.

1) Если частотник фиговый, то нужно заменить частотник.
2) Автоматы не срабатывают от лишь бы каких импульсов. Это импульсы тока. Видимо, нагрузка моторчика зашкаливает, или на пределе. Механическую нагрузку считали? Насколько она соответствует току срабатывания автоматов?
3) Вы украли у военных РЛС? Или новый С-500 ваяете?