RED_BULLok
Aug 18 2008, 17:33
Еще разок взглянув не очень трезвым взглядом в datasheet на DS1621, возник вопрос :
Можно ли юзать ds1621 как термостат без участия микроконтроллера ? т.е программирую ему два предела температуры, 1SHOT = "0" . Ставлю на плату, в которой DS'ка должна клацать релюшкой при достижении температурного порога посредством своего выхода Tout. ....... в шите написано, что пороги TH и TL сохраняюццо в энергонезависимой памяти, что есть хорошо, но чтоб заставить микруху работать нужен же всё равно пинок "Start Convert Т" ?
RED_BULLok
Aug 22 2008, 14:01
Проведя серию экспериментов установил, что микруха после включения питания начинает работать только после получения команды "Start Convert T". Собссна об этом и было написано в шите.
Сергей К
Sep 19 2008, 17:40
Его (DS1821) нужно перевести в режим термостата установкой соответствующего бита. В этом режиме он сразу после подачи питания будет управлять "релюшкой" без участия МК. Но вот в этом режиме, чтобы достучатся до него с МК нужно будет уже выполнить "магическую последовательность импульсов" (подробнее в датшите).