KVU
Кто-нибудь знает, на сколько нагреваются твердотельные реле?
Я собираюсь использовать D2450 от Crydom (он до 50 А), ток 25 А.
Нужен ли им радиатор ?
rod
http://www.rct.ru/rele/pm/s1.pdf стр.3. вырезал кусочек 50A.zip.
Правая сторона графика - параметр, видимо, тепловое сопротивление радиатора.
на стр.2 слева внизу: Crydom Heat Sinks offer excellent thermal management and are perfectly matched to the load current ratings of Crydom panel mount relays. Request Crydom’s Heat Sink specification sheet for all the details. All dimensions are in inches (millimeters).
Если лениво заказывать, наверно можно примерно прикинуть размеры по образу и подобию.Crydom Series CMRD/CMRA24
Xorval
При таком токе на нем будет выделяться около 25 Ватт тепла.
Радиатор соответственно нужен.
Lev
Вссегда ставлю с 50% загрузкой, надёжнее. Радиатор нужен однозначно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.