Vic
Уважаемые коллеги!
У меня два вопроса:
1. Как Вы думаете какой трансформатор лучше проектировать для серийного производства:
1.1 С зазором безопасности и с проводами с двойной изоляцией
1.2 без зазора, но с использованием проводов T.I.W.
2. Где взять немного (катушку) провода T.I.W.
Подразумевается изготовление на стороне.
Burner
Цитата
провода T.I.W.

Никак не думаем. Я не знаю про такой провод.
Что за провод, для чего трансформатор, и что это за зазор безопасности?
Dopler
T.W.I. - провод в тройной изоляции "Triple Insulation wire"
зазор безопасности - 6 мм растояния до ферита для обеспечения отечественного стандарта электробезопасности.
evgeny_ch
Цитата(Vic @ Nov 5 2008, 10:46) *
Уважаемые коллеги!
У меня два вопроса:
1. Как Вы думаете какой трансформатор лучше проектировать для серийного производства:
1.1 С зазором безопасности и с проводами с двойной изоляцией
1.2 без зазора, но с использованием проводов T.I.W.
2. Где взять немного (катушку) провода T.I.W.
Подразумевается изготовление на стороне.

Ежли объём позволяет, то 1.1 предпочтительнее по цене и доставабельности, да
и охлаждаться будет лучше.
Если св. места нет, тогда понятно.
Vic
Цитата(evgeny_ch @ Nov 5 2008, 23:10) *
Ежли объём позволяет, то 1.1 предпочтительнее по цене и доставабельности, да
и охлаждаться будет лучше.
Если св. места нет, тогда понятно.

Обьем позволяет сделать и то и другое, но в первом варианте изготовление зазора, как мне представляется довольно трудоемкая операция и скорее всего дорогостоящая.
Зазор делают изоляционной лентой шириной 3мм с каждого края бобины, т.е. необходимо нарезать 3мм ленту и довольно аккуратно намотать на высоту 3-4 мм, т.е. как то это вываливается из типовой технологической операции намотки провода. С T.I.W. все вроде прозрачнее, но сам провод где искать не знаю, серию можно конечно заказать в Feryster или в Hical. Тогда вроде как получается, что надо ориентироваться на T.I.W.
Тоже вопрос интересный, если заказывать в Feryster или в Hical, что будет дешевле с зазором безопасности или с T.I.W.
Lenel
Цитата(Vic @ Nov 6 2008, 08:24) *
Обьем позволяет сделать и то и другое, но в первом варианте изготовление зазора, как мне представляется довольно трудоемкая операция и скорее всего дорогостоящая.
Зазор делают изоляционной лентой шириной 3мм с каждого края бобины, т.е. необходимо нарезать 3мм ленту и довольно аккуратно намотать на высоту 3-4 мм, т.е. как то это вываливается из типовой технологической операции намотки провода. С T.I.W. все вроде прозрачнее, но сам провод где искать не знаю, серию можно конечно заказать в Feryster или в Hical. Тогда вроде как получается, что надо ориентироваться на T.I.W.
Тоже вопрос интересный, если заказывать в Feryster или в Hical, что будет дешевле с зазором безопасности или с T.I.W.


Добрый день!
Концевая изоляция никак не вываливается из типовой технол. операции. Современное оборудование это позволяет. Привязываться к редкому проводу это не совсем хорошо.
Bludger
При изготовлении на стороне, лучше всего выяснить какой вариант предпочитает эта самая сторона smile.gif
Вообще, мало-мальски крупные изготовители препочитают изоляцию бандажами, у них технология позволяет это делать практически бесплатно. Трайпл-инсулейшн вообще достаточно экзотическая штука, не видел что бы его широко использовали...