Andrey K.
Здравствуйте уважаемые!
Занимаюсь обслуживанием, ремонтом и установкой аппаратуры ВЧ связи по линиям ЛЭП. Потребовалось в лабораторных условиях соединить две стойки ВЧ связи через искуссвенную линию. Воспользовались прибором, который имеет затухание до 39 дБ. В принципе все хорошо, только при измерениях выяснилось, что используемая искусственная линия имеет почти идеализированные параметры, а именно - равномерную АЧХ в диапазоне от 20-1000 кГц. При разборке ИЛ выяснилось, что он имеет в своем составе только набор делителей из сопротивлений, без каких-либо реактивых элементов.
И вот хочу задать вопрос! Есть ли возможность доработать такой прибор, чтобы внести определенный провал или горб в его АЧХ? Или изготовить самому? Может взять схему промышленного прибора и повторить его. Поиск в гугле не дал результатов, только ссылки на толковый словарь. Так же требуется отдельный вход для ввода имерительных сигналов. Сопротивление входа-выхода: несиметричный 75 ом и семитричный 120 ом, пропускаемая мощность до 100 ватт.
Жду ваших советов...
AndreyVN
С ETL'ями работаете?

Есть такая программа WinTract - Программа рассчета параметров высокочастотных трактов по высоковольтным линиям электропередач. Автор программы Филипов А.А. - filippov[@]msk.sitec.net

Программа по встроенной базе строит RLC эквивалетную схему в зависимости от геометрии линии, отпаек, конденсаторов связи, заградителей и т.п. И, естественно её АЧХ.

По идее, можно воспользоваться этой программой и по ней 'спаять' RLC эквивалентную схему, на которой обкатывать аппаратуру ВЧ связи.

А еще, могу посоветоваться с АББ электросвязь связаться, они на этом деле собаку съели со своими ETL'ями.
Арташес
Цитата(AndreyVN @ Dec 10 2008, 18:22) *
С ETL'ями работаете?

Есть такая программа WinTract - Программа рассчета параметров высокочастотных трактов по высоковольтным линиям электропередач. Автор программы Филипов А.А. - filippov[@]msk.sitec.net

Программа по встроенной базе строит RLC эквивалетную схему в зависимости от геометрии линии, отпаек, конденсаторов связи, заградителей и т.п. И, естественно её АЧХ.

По идее, можно воспользоваться этой программой и по ней 'спаять' RLC эквивалентную схему, на которой обкатывать аппаратуру ВЧ связи.

А еще, могу посоветоваться с АББ электросвязь связаться, они на этом деле собаку съели со своими ETL'ями.

А как можно ознакомиться с этой программой?
Andrey K.
Вообще, не только с ETL-ками. Недавно получили комплект ЦВК-16 + куча старой аппаратуры, типа Z-12, АСК, АВС и почти весь остальной парк советской аппаратуры. До этого как-то не заморачивались такими вопросами, а тут получили новые измерительные приборы и в лабораторных условиях выяснилась "искусственность" старых испытаний, а еще кто-то надовил на мозоль, что, типа у железнодорожников видели такой искусственный эквивалент, позволяющий полностью иммитировать линию ВЧ тракта со всеми затуханиями и неровностями АЧХ 05.gif Сейчас попробую написать по указанному вами адресу, может человек откликнится и вышлет такую программу.
///////////////////////////////////////////////////

А вообще, ни кто такими вопросами не заморачивался что-ли?
AndreyVN
Цитата
А как можно ознакомиться с этой программой?

Давайте мыло, вышлю (чуть больше мега).

Интерфейс, крайне неудобный, но куда деваться, альтернативы я не встречал.

Цитата
А вообще, ни кто такими вопросами не заморачивался что-ли?

Точно не знаю, я бы решал эту задачу так:
Передатчик - конденсатор связи -(кусочек линии)- конденсатор связи - [цифровой фильтр] - Приемник.
После конденсатора связи напряжения не высокие, можно сделать цифровой фильтр с перестраиваемыми под конкретную линию параметрами.

К стати, а какая цель модельной линии ? Дело в том, что на практике параметры линии очень сильно зависят от погоды, и в частности от толщины стенки гололеда.
Andrey K.
Цитата
Давайте мыло, вышлю (чуть больше мега).

Направил Вам в личку свой адрес. Заранее большое спасибо!!!

Цитата
К стати, а какая цель модельной линии ? Дело в том, что на практике параметры линии очень сильно зависят от погоды, и в частности от толщины стенки гололеда.

На мой взгляд, можно в элементы настройки искусственной линии установить настраиваемые элементы (переменные емкости и индуктивности) или даже просто переключать их наборы.
Арташес
Цитата(AndreyVN @ Dec 11 2008, 10:29) *
Давайте мыло, вышлю (чуть больше мега).


Я тоже отправил Вам свой адрес. Буду очень рад получить эту программу, в особенности если ей нет альтернативы.
piter_2002
Для моделирования неравномерности АЧХ можно использовать ЛФ или ФВх от аппаратуры ВЧ-связи включенные последовательно.
Лучше несколько штук (близких по частоте), предварительно выбрать максимальную неравномерность тестовых фильтров.

Еще как вариант можно использовать фильтры встроенные в аппаратуру. Просто сдвинуть рабочий канал передачи/приема на несколько кГц, правда мощность передачи лучше уменьшить, чтобы не сжечь фильтры.

Правда, получить большую неравномерность достаточно сложно, мы получили неравномерность до 6 дБ в полосе 4 кГц при последовательном соединении 3х ЛФ
koyodza
Цитата(Andrey K. @ Dec 10 2008, 11:08) *
Здравствуйте уважаемые!
Занимаюсь обслуживанием, ремонтом и установкой аппаратуры ВЧ связи по линиям ЛЭП.

Когда я занимался тем же, мы просто грузили стойки на мощные резисторы (типа ПЭВ-100), а связь между ними обеспечивали куском "кроссировки" - витая пара одножильного провода, один конец одного провода подключался к одной стойке, другой конец другого провода - к другой. Свободные концы оставались в воздухе. Длина провода - пару метров. Таким образом связь осуществлялась через емкость между жилами. Больше никакими вопросами никто не заморачивался rolleyes.gif
piter_2002
Цитата(koyodza @ Nov 9 2009, 22:12) *
Когда я занимался тем же, мы просто грузили стойки на мощные резисторы (типа ПЭВ-100), а связь между ними обеспечивали куском "кроссировки" - витая пара одножильного провода, один конец одного провода подключался к одной стойке, другой конец другого провода - к другой. Свободные концы оставались в воздухе. Длина провода - пару метров. Таким образом связь осуществлялась через емкость между жилами. Больше никакими вопросами никто не заморачивался rolleyes.gif

Искусственная линия позволяет моделировать скачки/кратковременные провалы-набросы рабочего сигнала. Кроме того, возможно замешать мешающий сигнал или шум.
Хотя Ваш метод мне очень понравился smile.gif