Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Clocked Video Input и ADV7180
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
torik
Q8.1, отладка cycloneIII_3c25_niosII_eval.

Собрал системку, состоящую из Clocked Video Input, Clipper, Chroma Resampler и так далее... Если вместо Clocked Video Input применить Test Pattern, все работает нормально, как задумано. В качестве отправной точки был An427...

Но с Clocked Video Input что-то не получается. На вход подаем сигнал с ADV7180 - данные, частота 27МГц, locked и data_valid. Видео - PAL 720x576. Результат - видео на мониторе один кадр застревает, потом глохнет, нажмем сброс системы - еще кадр получим... У меня самый главный вопрос - откуда взять datavalid для видеоввода? Я ставлю все время 1. Кто применяет, сталкивались с этим?
torik
Подозрения у меня насчет того, что писать в полях "число линий по вертикали в первом и втором поле". Ну что, никто не игрался с этими блоками, как настраивали?
vik0
Цитата(torik @ Dec 12 2008, 16:04) *
Подозрения у меня насчет того, что писать в полях "число линий по вертикали в первом и втором поле". Ну что, никто не игрался с этими блоками, как настраивали?

С блоками не игрался, но для PAL кол-во линий в поле всю жизнь было 288. Как для четного, так и для нечетного.
torik
Да перепробовал я с разным количеством линий - все равно один кадр и все...
torik
Как обычно, сам отвечу на свой вопрос: неправильно было указано разрешение для cliper-а
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.