Цитата(ruslannd @ Dec 14 2008, 02:33)

Видимо, у меня не совсем новый пример. =) Но пример под view. View шлет пакеты и на них даже отвечает плата (смотрю монитором порта), а сам view на пакеты не отвечает. Куда копать? Дело в том, что пример порта прямо как для меня сделан, но нужен монитор.
Ликбез:
Во-первых, μC/OS-View is a combination of a Microsoft Windows application program and code that resides in your target system.
Во-вторых, последняя версия включает в себя μC/OS-View (code that resides in your target system) V1.33 и μC/OS-View V3.12 (Windows application 'Viewer').
В-третьих, у вас Viewer - μC/OS-View V3.10g, который шел в комплекте μC/OS-View V1.10, который работает и с версией V1.33.
Теперь по вашей плате.
Проверьте настройки порта и его номер на плате.
Поставьте брейкпоинты в OSView_CmdParsePkt, OSView_RxHandler, OSView_TxHandler, должен сюда заходить (ведь ваша плата отвечает).
Возьмите осцилограф и посмотрите, что должен передавать и что реально передается.