Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jan 23 2009, 16:59)

Не совсем понял, что за характеристика 5 мс.
Но у микросекундной помехи длительность на 2 порядка меньше. Не должны автоматы успеть сработать.
От разрядников - да, сработают.
5мс- время выдержки срабатывания пред. степ. защ.
скорее от колеб. затух. помехи сраб.
Цитата
У микросекундных помех фронт 1 мкс, и пологий спад - 50 мкс до уровня 0.5.
Тут частотный диапазон - ниже мегагерца, и притом энергия помехи очень высокая. Это вам не наносекунды загасить.
ну да фильтр, способный удержать десяток джоулей большой будет
Цитата
Еще есть вариант - организовать питание через изолирующий трансформатор достаточной мощности. Правда, упоминалось, что питание от постоянки, но поскольку не совсем понятна схема и где эта постоянка начинается, то как вариант для рассмотрения подойдет.
Если питание по переменки, то на входе ставится изолирующий трансформатор, и после него уже можно применять разрядники, цепи поддержания тока в них после срабатывания не будет.
гмм))) исключено- цена вопроса, габбариты, преобразование ДС/АС((, надежность этого хоз-ва !
постоянка начинается далеко и появляется с АКБ- представьте себе цех с непрекращ. тех процессами, где гуляют мега помехи от станков, инд. печей, кранов и тп. часть пакостных нагрузок сидит на этой шине.
АКБ как авар. источник, когда ВСЕ питание пропадает стоит в отдельной комнате на отдельном этаже.