Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Не хочет работать силовой ключ
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Силовая Преобразовательная Техника
Crowbar
Хочется понять, как исправить проблему. Использую силовой ключ для включения двух DC-DC преобразователей (TPS020515), в рабочем состоянии они потребляют суммарно не более 400мА. Проходные емкости на ключе- по 1мкФ, перед DC-DC еще емкости по 10мкФ. Если на входе EN ключа низкий уровень- все выключено. Стоит подать высокий уровень, как наблюдается резкая просадка напряжения на нем (порядка 2В), с возрастанием потребляемого тока (до 1А). На "эквивалент" резистивной нагрузки ключ работает нормально. Проблема как я понимаю кроется в переходном процессе во время включения (когда заряжаются конденсаторы и начинают работу DC-DC преобразователи). Как исправить ситуацию?
Methane
Цитата(Crowbar @ Apr 5 2009, 20:31) *
Хочется понять, как исправить проблему. Использую силовой ключ для включения двух DC-DC преобразователей (TPS020515), в рабочем состоянии они потребляют суммарно не более 400мА. Проходные емкости на ключе- по 1мкФ, перед DC-DC еще емкости по 10мкФ. Если на входе EN ключа низкий уровень- все выключено. Стоит подать высокий уровень, как наблюдается резкая просадка напряжения на нем (порядка 2В), с возрастанием потребляемого тока (до 1А). На "эквивалент" резистивной нагрузки ключ работает нормально. Проблема как я понимаю кроется в переходном процессе во время включения (когда заряжаются конденсаторы и начинают работу DC-DC преобразователи). Как исправить ситуацию?

Нормальные DC/DC делают soft start.
Crowbar
Первая моя ошибка это 10мкФ кондюки по входу этих DC-DC- сейчас поставил по 1мкф падение напряжения уменьшилось.
Microwatt
Цитата(Crowbar @ Apr 5 2009, 22:26) *
Первая моя ошибка это 10мкФ кондюки по входу этих DC-DC- сейчас поставил по 1мкф падение напряжения уменьшилось.

Вторая ошибка, возможно, в том, что для нормальной работы DC-DC придется вместо кондюков поставить конденсаторы. И не 1, не 10, а 100 мкФ. Вы просмотрите, насколько выросли пульсации на входе DC-DC.
Либо DC-DC имеют пусковой бросок, либо ключ срабатывает по каждому чиху. Для коммутации емкости надо брать мощнее.
alexkok
Цитата(Crowbar @ Apr 5 2009, 21:31) *
Хочется понять, как исправить проблему. Использую силовой ключ для включения двух DC-DC преобразователей (TPS020515), в рабочем состоянии они потребляют суммарно не более 400мА. Проходные емкости на ключе- по 1мкФ, перед DC-DC еще емкости по 10мкФ. Если на входе EN ключа низкий уровень- все выключено. Стоит подать высокий уровень, как наблюдается резкая просадка напряжения на нем (порядка 2В), с возрастанием потребляемого тока (до 1А). На "эквивалент" резистивной нагрузки ключ работает нормально. Проблема как я понимаю кроется в переходном процессе во время включения (когда заряжаются конденсаторы и начинают работу DC-DC преобразователи). Как исправить ситуацию?

Такого ключа не нашел.
Скорее всего всё устройство запитано от достаточно высокоомного источника и при просадке питания ключ слегка подзапирается через EN вход, а DC-DC увеличивает потребление и ещё больше просаживает.
Чтобы поправить, можно попробовать развязать питание управляющего входа EN или включать DC-DC с задержкой.
Crowbar
Вот ключ: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps2031.html
В названиях преобразователей немного ошибся, правильно: DCP020515 (тоже от TI).

Без ключа, само собой, преобразователи стартуют великолепно. Проблема как было сказано в ключе, а именно в том, что DC-DC преобразователь ведет себя как индуктивность, включенная параллельно с емкостью и стартует одновременно с включением TPS. Попробую ввести большую емкость по входу TPS и дополнительный импеданс между TPS и ключами в виде ферритовой бусины.
Microwatt
Бусинка хорошо давит иголки 0.2-0.5 мкс. Пусковой процесс в DC-DC идет десятки- сотни миллисекунд.
Kompot
Цитата(Crowbar @ Apr 5 2009, 20:31) *
Хочется понять, как исправить проблему. Использую силовой ключ для включения двух DC-DC Как исправить ситуацию?


Если я все правильно понял, то Вы пытаетесь ключом скоммутировать два конденсатора (самая общая картина): один на выходе предыдущего блока (до ключа) и один на входе вашего преобразователя (после ключа)?

Чего же Вы удивляетесь просадке напряжения? В зависимости от конденсаторов и местных условий там может быть бросок тока до десятков ампер.

Ситуацию исправить так: выбросить ключ, входы преобразователей запитать постоянно, а включать-выключать (как Вам тут уже советовали) отдельным пином на преобразователе (разумеется, он его иметь должен), обеспечив таким образом soft-start без бросков тока.

Если никак нельзя применить преобразователь с shut-down входом, попробуйте поставить свой ключ МЕЖДУ конденсатором и входом преобразователя.

Удачи!
Alexashka
А что за DC/DC ? Както имел "счастье" поработать с TRACO'вскими источниками DC/DC, так выяснилось, что им нужно чтобы скорость нарастания входного напряжения была достаточно большая, иначе их "клинило", т.е если источник был недостаточно "мощный" они замыкали на себя источник какбудто у них внутри КЗ (док до неск. ампер был), однако потом при подключению к аккумулятору они работали как ни в чем не бывало.
jam
Цитата(Alexashka @ Apr 8 2009, 02:19) *
А что за DC/DC ? Както имел "счастье" поработать с TRACO'вскими источниками DC/DC, так выяснилось, что им нужно чтобы скорость нарастания входного напряжения была достаточно большая, иначе их "клинило", т.е если источник был недостаточно "мощный" они замыкали на себя источник какбудто у них внутри КЗ (док до неск. ампер был), однако потом при подключению к аккумулятору они работали как ни в чем не бывало.

Ага у меня недавно тоже не с того ни с сего трака полетела TEN3-2422 -раскалился и сгорел... Говорят полезно по питанию последовательно ставить диод...
Crowbar
DC-DC изолирующие от TI: DCP020515. Сейчас буду тестить запуск через контроль SYNC пина. Диод это хорошо, но эффективность немного падает, и для работы от USB не годится (если работает от 4,5-5,5 В). Ключ, кстати, стал запускаться через раз (Поставил перед ним емкость на 100мкФ) и после сопротивление 0.1Ом, перед преобразователями емкости 2.2мкФ.
Herz
Цитата(Alexashka @ Apr 8 2009, 00:19) *
А что за DC/DC ? Както имел "счастье" поработать с TRACO'вскими источниками DC/DC, так выяснилось, что им нужно чтобы скорость нарастания входного напряжения была достаточно большая, иначе их "клинило", т.е если источник был недостаточно "мощный" они замыкали на себя источник какбудто у них внутри КЗ (док до неск. ампер был), однако потом при подключению к аккумулятору они работали как ни в чем не бывало.

Ещё бы! Попробовали бы они вести себя так при подключении к аккумулятору...
Не так давно штук пять сжёг микросхем L5973D, пока не обнаружил, что по входу керамика не была запаяна на плате, ничего не мог понять...
Alexashka
Цитата(Crowbar @ Apr 8 2009, 19:08) *
DC-DC изолирующие от TI: DCP020515. Сейчас буду тестить запуск через контроль SYNC пина. Диод это хорошо, но эффективность немного падает, и для работы от USB не годится (если работает от 4,5-5,5 В). Ключ, кстати, стал запускаться через раз (Поставил перед ним емкость на 100мкФ) и после сопротивление 0.1Ом, перед преобразователями емкости 2.2мкФ.

Наверно через контроль будет приятнее управлять, да и ключ тогда не понадобитса smile.gif
А кстати что дает диёд? кроме как падения на нем? Кстати можно диод Шоттки воткнуть мощный, на нем 2-3 десятых волта всего упадет.
C DC/DC ваще фигня получается в том плане, что пока напряж.на входе низкое а он уже запустился, то чтобы обеспечить туже мощь на выходе он вынужден сосать большой ток, плюс к этому добавляется ток зарядки емкостей (на входе/выходе). Короче идея ограничения тока в ключе себя тут не оправдывает имхо smile.gif

Цитата(Herz @ Apr 8 2009, 20:50) *
Ещё бы! Попробовали бы они вести себя так при подключении к аккумулятору...

Да но вот что странно, когда устройство с Трако на входе запитывали через кабель длиной 150м (а сопротивление жил там набегает изрядное) он работал как миленький и даже не пыхтел smile.gif Толи кабель срабатывал как емкость (сколько там- порядка 50пф на метр?)...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.